[?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

[?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S

Post by rusbos »

Добрый день.
Кто-нибудь сталкивалкивался со следующей проблемой: имеются два входных модуля 4DI DC24V ST,
в хардвере им присваиваются адреса, допустим, I32.0-I32.3 и I33.0-I33.3, к
ак сделать чтобы адресация была следующая у первого I32.0-I32.3 у второго I32.4-I32.7, кто сталкивался, отпишитесь пожалуйста.
PS При изменении адреса в свойствах модуля битотый индекс неактивен.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 428
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Re: [?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S

Post by Info »

Посмотри сбоку кнопку Pack Adress
(sfaq) http://support.automation.siemens.com/W ... n/18848628
rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Re: [?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S

Post by rusbos »

Спасибо, нашел, получилось :D