Добрый день.
Кто-нибудь сталкивалкивался со следующей проблемой: имеются два входных модуля 4DI DC24V ST,
в хардвере им присваиваются адреса, допустим, I32.0-I32.3 и I33.0-I33.3, к
ак сделать чтобы адресация была следующая у первого I32.0-I32.3 у второго I32.4-I32.7, кто сталкивался, отпишитесь пожалуйста.
PS При изменении адреса в свойствах модуля битотый индекс неактивен.
[?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
Re: [?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S
Посмотри сбоку кнопку Pack Adress
http://support.automation.siemens.com/W ... n/18848628
http://support.automation.siemens.com/W ... n/18848628
-
- Posts: 17
- Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm
Re: [?+]: Упаковка Адресации модулей ET200S
Спасибо, нашел, получилось