Вопрос по приоритетам ОВ

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Вопрос по приоритетам ОВ

Post by rusbos »

Добрый день. Возник вопрос, при выполнении программы вызывается ОВ35 каждые 100ms, если при исполнении ОВ35 еще возникает аппаратное прерывание, будет-ли вызван блок ОВ40 по окончанию OB35 или вызов ОВ40 проигнорируется?
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: Вопрос по приоритетам ОВ

Post by Schtiel »

У OB40 более высокий приоритет (16), поэтому выполнение OB35 будет прервано на время выполнения OB40

Image
rusbos
Posts: 17
Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm

Re: Вопрос по приоритетам ОВ

Post by rusbos »

Спасибо, все понятно.