Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей I/O
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей I/O
Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей I/O? Интересуют все серии 300,400,1200,1500. Или поддержка данной возможности зависит от типа модуля? Пока наличие данной возможности нашел в документации к S7-400.
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
Да, 400ка поддерживает горячую замену модулей в рэке.
У 300ки модули менять невозможно, они сцеплены между собой задней интерфейсной шиной.
А вообще, на нашем предприятии делают так: даже если сигнальные кабели заведены в шкаф контроллера, в сам рэк помещаются только БП, контроллер и коммуникационник (если нужен). Рядом, в шкафу, профибасом цепляется ETшка и все сигналы заводятся на её модули.
Модули ET200S сменные, небольшого размера, стоят дешевле полноразмерных модулей для 3хх-4хх CPU, а значит легче обеспечить складской резерв.
К тому же у ET200S монтаж проводов выполняется на терминальные колодки, для замены отщёлкнул модуль и вставил новый.
У 3хх-4хх монтаж выполняется непосредственно на клеммник модуля, что даёт геморрой при замене.
У 300ки модули менять невозможно, они сцеплены между собой задней интерфейсной шиной.
А вообще, на нашем предприятии делают так: даже если сигнальные кабели заведены в шкаф контроллера, в сам рэк помещаются только БП, контроллер и коммуникационник (если нужен). Рядом, в шкафу, профибасом цепляется ETшка и все сигналы заводятся на её модули.
Модули ET200S сменные, небольшого размера, стоят дешевле полноразмерных модулей для 3хх-4хх CPU, а значит легче обеспечить складской резерв.
К тому же у ET200S монтаж проводов выполняется на терминальные колодки, для замены отщёлкнул модуль и вставил новый.
У 3хх-4хх монтаж выполняется непосредственно на клеммник модуля, что даёт геморрой при замене.
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
интересное решение...
ET200M, например, насколько я понял использует стандартные модули 300-ой серии, коих у нс на складе в виде резерва уже достаточно. Вопрос унификации при выбора нового оборудования стоит не на последнем месте.
ET200M, например, насколько я понял использует стандартные модули 300-ой серии, коих у нс на складе в виде резерва уже достаточно. Вопрос унификации при выбора нового оборудования стоит не на последнем месте.
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
Я имел в виду ET200S (IM151-1/7/8)
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
Я понял, но я имею ввиду тоже самое но на ET200M, ибо модуля для нее совместимы с теми, что находятся у нас в эксплуатации
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
для 200м есть рэк с активной шиной,тогда можно выдёргивать модули на ходу
например:
Show
6ES7195-1GG30-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА ДЛИНОЙ 620 MM, ДЛЯ УСТАНОВКИ АКТИВНЫХ ШИННЫХ МОДУЛЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА
55.23 EUR
6ES7195-7HA00-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫЙ ШИННЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 БЛОКА ПИТАНИЯ И 1 ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ IM153
38.16 EUR
6ES7195-7HB00-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫЙ ШИННЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 2 МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 40 MM
85.12 EUR
6ES7195-7HC00-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫЙ ШИННЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 МОДУЛЯ ШИРИНОЙ 80MM
71.87 EUR
SIMATIC DP, ET 200M, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА ДЛИНОЙ 620 MM, ДЛЯ УСТАНОВКИ АКТИВНЫХ ШИННЫХ МОДУЛЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА
55.23 EUR
6ES7195-7HA00-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫЙ ШИННЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 БЛОКА ПИТАНИЯ И 1 ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ IM153
38.16 EUR
6ES7195-7HB00-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫЙ ШИННЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 2 МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 40 MM
85.12 EUR
6ES7195-7HC00-0XA0
SIMATIC DP, ET 200M, АКТИВНЫЙ ШИННЫЙ МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 МОДУЛЯ ШИРИНОЙ 80MM
71.87 EUR
наверно на штеккер,который прикручен к модулю 1 винтом,не думаю,что открутить винт и выдернуть разъём даёт геморройУ 3хх-4хх монтаж выполняется непосредственно на клеммник модуля, что даёт геморрой при замене.
-
- Posts: 65
- Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
- Location: Belarus
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
Спрошу форумчан в этой теме...
есть 2 варианта соединять ET200M с PLC: ProfiBUS и ProfiNET. Какие достоинства и недостатки каждого варианта (окромя цены)? Пока есть опыт эксплуатации только ProfiBUS.
есть 2 варианта соединять ET200M с PLC: ProfiBUS и ProfiNET. Какие достоинства и недостатки каждого варианта (окромя цены)? Пока есть опыт эксплуатации только ProfiBUS.
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
а разве цена разная?aman wrote:(окромя цены)?
всё тоже самое,только быстрее и дешевле:стандартный тср кабель,разъёмы по 30-45 евров не нужны
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
но если кабель тянуть последовательно через станции, то получается что вслучае выхода из строя одной из ET-ек или ее обестачивания связь между PLC прерывается со всеми кто до нее. А в ProfiBUS все соединяется пассивными компонентами - шинным штекером или шинным терминалом, т.е. обестачивание одной из станций сети не влияет на доставку сигнала к другим станциям. Т.е. для создания нормальной отказоустаойчивости витую от ET-ек до PLC нужно вести звездой (один ко многим). И уже коммутатор в котором все сводится делать резервируемым. Я прав?
Last edited by aman on Tue Jun 18, 2013 4:24 pm, edited 2 times in total.
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Re: Какой контроллер S7 поддерживает горячую замену модулей
думаю что на разъемах не стоит экономить. Я когда вводил в эксплуатацию PLC 317DP/PN, делал ему подключение самопально обжатым UTP. Была проблема - отсутствие связи с PLC (лампочки DATA S/R на PLC не мигали). Тестер витой пары показывал что все жилы светяться. Переобжимал оба конца кабеля несколько раз - непомогало. В результате оказалось что виновато само гнездо в контроллере. Была какая то несовместимость с джеком. Чуть придавив его пальцем в бок - сигнал появлялся. Потом переобжал экранированным джеком и проблема ушла.sania wrote:а разве цена разная?aman wrote:(окромя цены)?
всё тоже самое,только быстрее и дешевле:стандартный тср кабель,разъёмы по 30-45 евров не нужны