Теги из плк в Винсс

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
hamelion2013
Posts: 2
Joined: Wed Jun 12, 2013 3:54 pm

Теги из плк в Винсс

Post by hamelion2013 »

Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста:В ПЛК (цпу 314) есть программа для подсчета скорости продукции использующая один дискретный вход,написана в OB 1(четыре маленьких сегмента),никаких других блоков нет,итоговое значение выводится в MW12,может ли значение MW12 стать тегом в винсс для тренда или надо теги брать из какого-нибудь DB добавленного в мою схему?Откуда они(теги) вытягиваются из плк?П.С никаких таблиц не заполнял просто накидал прогу в OB1 и все,в PLSIM все работает как мне надо.Подскажите пожалуйста.
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Теги из плк в Винсс

Post by Rex2701 »

Легко. WinCC может мониторить любые типы данных контроллера: входы (I), выходы (Q), меркеры (M), даннные в DB. И всё это в любой размерности, от битов до двойных слов.
Создаёте тэг, указываете что это Memory area (точно не помню), размерность - WORD, адрес - 12.
hamelion2013
Posts: 2
Joined: Wed Jun 12, 2013 3:54 pm

Re: Теги из плк в Винсс

Post by hamelion2013 »

Rex2701 wrote:Легко. WinCC может мониторить любые типы данных контроллера: входы (I), выходы (Q), меркеры (M), даннные в DB. И всё это в любой размерности, от битов до двойных слов.
Создаёте тэг, указываете что это Memory area (точно не помню), размерность - WORD, адрес - 12.
Спасибо за ответ,а как создать тег в плк,можно чуточку поподробней,что и где надо заполнить?
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Теги из плк в Винсс

Post by Rex2701 »

Не поленись почитать документацию к WinCC. Возможно, и первого вопроса не было бы.