Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность задать время цикла в ПЛК Сименс.
Аналог варианту с организационным блоком OB35.
Интересует как установить время цикла 10 мс или быстрее.
Заранее благодарен.
[?]: Задать своё Время цикла Cycle time Simatic S7-3xx
-
- Posts: 115
- Joined: Wed Jul 28, 2010 9:06 am
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Задать своё Время цикла Cycle time Simatic S7-3xx
Есть возможность заставить растянуть цикл вверх - процессор будет крутить пустые команды,
а вот заставить его уложить цикл в более короткое время можно только оптимизацией программы.
В настройке процессора можешь задать
Scan Cycle Monitoring Time
а вот заставить его уложить цикл в более короткое время можно только оптимизацией программы.
В настройке процессора можешь задать
Scan Cycle Monitoring Time
http://iadt.siemens.ru/assets/files/inf ... _CPU_r.pdfF1 wrote:Here, you specify the scan cycle monitoring time in milliseconds.
If the scan cycle time exceeds the scan cycle monitoring time, the CPU enters the STOP mode. Possible reasons for exceeding the time are:
· Communication processes
· A series of interrupt events
· An error in the CPU program
Глава 9 "Времена цикла и реакции S7-400"
9.2 Расчет времени цикла
9.5 Время реакции