[:(] 220В на вторичке блока питания PS 307

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

[:(] 220В на вторичке блока питания PS 307

Post by Dionis »

Господа
столкнулся со следующей ситуацией
в шкафу автоматики внезапным образом выгорели цепи 24В от блока питания PS307
монтажники клянуться и божаться что ничего не делали
но терзают меня смутные сомнения что каким то образом они умудрились фазу 220В подать на плюсовой выход питания (скорее через дискретные входа - так как они в виде сухих контактов и "подмочены" от этого же блока питания)
до установки пока не добрался - сейчас так сказать теоретическую базу подбиваю

Не кинете в меня схемой данного блока питания?
и кто сталкивался с похожей проблемой? чем чревато 220 на вторичке блока? а походу еще 220 пошло и на контроллер (300), на панель (MP370) и модули ввода вывода - к чему так сказать готовиться?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [:(] 220В на вторичке блока питания PS 307

Post by CoMod »

Схем нет - но исходя из импульсности блока питания http://s7detali.narod.ru/PS307_5A/PS307_5A.html
и использования в нём UC3842 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3842.html
220 на выходе может появиться только при "сгорании" трансформатора и замыкании входной и выходной обмоток (что крайне нереально) - что легко прозвонить и визуально увидеть
Image
или ближе к нам - одновыходная схема
Image

Если подать 220 на контроллер и прочее 24В - взрыв входных цепей, а дальше дело случая и судьбы.