Помогите решить проблему - проектировал и запускал не я.
Имеется CPU-314C 2DP,
сконфигурирован MPI 187,5 kbs, для связи с WinCC,
Profibus 1,5 Mbs c двумя ET200M, два SIMOREG DC, панель C7-613,
установлен также CP342 - не задействован.
До подключения программатором все работает нормально.
При подключении (USB адаптер SIEMENS) и включении в ONLINE происходит обнуление выходных дискретных сигналов (записал PLC анализатором).
Происходит преимущественно в период наибольших изменений статусов аналоговых и дискретных сигналов.
В буфере при этом пусто (никаких новых событий), затем все самовосстанавливается.
Пробовал работать и на MPI и на PB - одинаковый результат.
Первым обнуляется бит, который был в окне ONLINE.
Грешу на превышение времени цикла.
OB80 имеется с прописанным кодом.
Максимальное время цикла задано стандартно 150 ms, процент на коммуникации 20%.
Вызов OB85 не запрограммирован.
Но если происходит превышение времени цикла - в буфере ведь это должно быть!!!
Питание ноутбука с того же шкафа, где установлен контроллер.
Пока хочу пробовать поднимать 20 процентов до 40.
[?]: Проблема с CPU-314C 2DP при подключении USB адаптера
-
- Posts: 43
- Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Проблема с CPU-314C 2DP при подключении USB адаптер
К какому входу ПЛК подключаешь какой адаптер и каким шнурком ?
-
- Posts: 43
- Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm
Re: [?]: Проблема с CPU-314C 2DP при подключении USB адаптер
Пробовал подключать к обоим входам на CPU оригинальным адаптером 6ES7 972-0CB20-0XA0, еще пробовал на ET им же (но уже кабелем с питанием, который сам запаял). Т.е. разницы нет никакой в каком месте подключаться - результат одинаков.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: [?]: Проблема с CPU-314C 2DP при подключении USB адаптер
Если ПЛК не вываливается в СТОП и не светит SF и в буфере диагностики нет аварий и в WinCC нет ошибок = значит проблема в драйвере USB-MPI, который врёт.
Windows, Step7, WinCC, антивирус какие ?
Windows, Step7, WinCC, антивирус какие ?
-
- Posts: 43
- Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm
Re: [?]: Проблема с CPU-314C 2DP при подключении USB адаптер
ОС программатора: Windows 7 Ultimate SP1,
ОС на SCADA: Windows XP (SP1 вроде бы),
SCADA: WinCC v6.2,
программирование: Step7 v5.5,
антивирус: Microsoft Security Essential
на SCADA антивируса нет.
А как драйвер может приводить к таким действиям CPU ?
ОС на SCADA: Windows XP (SP1 вроде бы),
SCADA: WinCC v6.2,
программирование: Step7 v5.5,
антивирус: Microsoft Security Essential
на SCADA антивируса нет.
А как драйвер может приводить к таким действиям CPU ?