[?+]: modbus и unity про 5

Прочие PLC и HMI на русском
mishan21
Posts: 16
Joined: Mon Feb 04, 2013 2:38 pm

[?+]: modbus и unity про 5

Post by mishan21 »

help. question as follows. there is a unity pro 5 which nebut script to help determine what was lost communication modbus example know that chistotnik disabled. need is to Akron on the form could be seen that with the chistotnikom and vsluchii chistotnika off a cliff or a network cable vydovalo error. thanks in advance[/b] (sos) (sos) (sos) (sos) (sos) (sos)


помогите .вопрос в следующем . есть ли в unity pro 5 какой небуть скрипт который поможет определить что пропала связь по modbus например узнать что чистотник отключен . нужно это для того чтобы на экроной форме было видно что с чистотником и вслучии отключения чистотника или же обрыва сетевого кабеля выдовало ошибку. заранее спасибо (sos) (sos) (sos) (sos)
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Re: modbus и unity про 5

Post by Schtiel »

Если опрос по Modbus реализован с использованием READ_VAR, то нужно анализировать второе слово параметра GEST, там содержатся коды ошибок. Подробнее - в справке по READ_VAR.

Image
mishan21
Posts: 16
Joined: Mon Feb 04, 2013 2:38 pm

Re: modbus и unity про 5

Post by mishan21 »

Большое спасибо (suc) (suc) (suc) (suc) (suc)