[?+]: Добавил Ethernet модуль, отвалился Profibus

Post by sdon »

Есть конфигурация HW(см рис).

Code: Select all

 Блок пит                     6ES7 307-1EA00-0AA0
 SIMATIC IM365 - SEND         6ES7 365-0BA01-0AA0
 CPU 315                      6ES7 315-2AG10-0AB0
 SM332 AO 2x12BIT             6ES7 332-5HB01-0AB0
 SM321 DI 32xDC24V            6ES7 321-1BL00-0AA0
 SM321 DI 32xDC24V            6ES7 321-1BL00-0AA0
 SM322 D0 32xDC24V            6ES7 322-1BL00-0AA0
 SM322 DO 16xDC24V            6ES7 322-1BH01-0AA0
Добавил модуль СР 343-1 lean (6GK7 343-1CX10-0XE0) на 9 позицию в корзину с контроллером.
После перезагрузки, контроллер перестал видеть датчики на Profibus. Подскажите в чем дело?
Oldman
Posts: 797
Joined: Tue Aug 21, 2007 7:05 am

Re: Добавил Ethernet модуль, отвалился Profibus

Post by Oldman »

sdon wrote:Есть конфигурация HW(см рис). Добавил модуль СР 343-1 lean (6GK7 343-1CX10-0XE0) на 9 позицию в корзину с контроллером. После перезагрузки, контроллер перестал видеть датчики на Profibus. Подскажите в чем дело?
а где смотреть то?рисунок в студию.

P.S.все зак номера напиши
что значит перестал видеть датчики на Profibus? скрины,диаг.буфер в студию
sdon
Posts: 10
Joined: Tue Mar 05, 2013 9:17 am

Re: Добавил Ethernet модуль, отвалился Profibus

Post by sdon »

был в командировке. Поэтому пропал. В субботу постараюсь выложить
sdon
Posts: 10
Joined: Tue Mar 05, 2013 9:17 am

Re: Добавил Ethernet модуль, отвалился Profibus

Post by sdon »

Извините за беспокойство. Когда грузил HW, то у меня не было GSD- файлов. Я их добавил и все наладилось.