Не загружаются в контроллер блоки

Post by vavandemidov »

Контроллер CPU314C-2 PN/DP, связь по Ethernet с Step7 v5.5 SP3 есть, могу считывать данные с контроллера, записывать не дается, при записи выдает:

Image

Image

Что с памятью? как это исправить и загрузить блоки?

(Загрузка в режиме stop, загружаемый блок пустой, флэшки нет)
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Не загружаются в контроллер блоки

Post by CoMod »

без ммс карты S7 не работает.
vavandemidov
Posts: 7
Joined: Thu Sep 12, 2013 7:53 pm

Re: Не загружаются в контроллер блоки

Post by vavandemidov »

Карта только от сименса? (oo)
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Не загружаются в контроллер блоки

Post by CoMod »

Только от Сименса и неформатированная.
vavandemidov
Posts: 7
Joined: Thu Sep 12, 2013 7:53 pm

Re: Не загружаются в контроллер блоки

Post by vavandemidov »

:( Печалько. Благодарю Вас за содействие
И программ с помощью которых можно из обычной ММС сделать сименсовскую нет?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Не загружаются в контроллер блоки

Post by CoMod »

Программа Сименса МногоЕвроЗаКилоБайт :)