Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

SIMATIC S7-200/300/400, Step7, PCS7, CFC, SFC, PDM, PLCSIM,
SCL, Graph, SPS-VISU S5/S7, IBHsoftec, LOGO ...
mvolt
Posts: 1
Joined: Wed Dec 26, 2012 10:48 pm
Location: Russia

Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

Post by mvolt »

How to set up communication between [CPU414-3 PN/DP + CP443-5 Basic] and SIPROTEC4 7SJ622 ?

Connection in the NET-Pro configured, diagnostics NCM shows the success of the connection, but
when I try to read data Index-101 and Index-103 there is an error: 0x8606 - Object access is not supported;
when I try to write data Index-100 and Index-102 there is not an error, but actually data do not go to SIPROTEC.

Project for SIPROTEC (DIGSI) is integrated into the project Step7, to establish communication used by GSD file: "SIEM80B8.GSD" (SIPROTEC FMS RS 485).
There are not protections for the read/write in the project DIGSI for SIPROTEC.

------------------

Каким образом настроить обмен данными между контроллером [CPU414-3 PN/DP + CP443-5 Basic] и устройством SIPROTEC4 7SJ622 ?

Соединение в NET-Pro сконфигурировано, диагностика NCM показывает успешность соединения, но
при попытке чтения данных по адресам 101 и 103 возникает ошибка: 0x8606 - Нет доступа к объекту;
при записи данных в адреса 100 и 102 ошибок не возникает, но фактически данные не уходят в SIPROTEC.

Проект для SIPROTEC (DIGSI) интегрирован в проект Step7, для установки связи использован GSD-файл: "SIEM80B8.GSD" (SIPROTEC FMS RS 485).
В проекте DIGSI для SIPROTEC никаких защит для записи/чтения не выставлено.
Yury
Posts: 65
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
Location: Belarus

Re: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

Post by Yury »

Несколько лет назад пришлось соединяться с Siprotec-ами правда, реле были другие, сеть Profibus DP или даже user defend ну и GSD - соответственно под них для Profibus DP. Из того что запомнилось - не смог настроить обмен через SFC14, SFC15 выдавало ошибки, при обращении (чтении - записи) непосредственно в периферию через load, transfer всё работало на ура. Пришлось по сотне байт обмена для каждого из устройства писать вручную.
Позднее на досуге посмотрел мануал там обмен предполагался через SFC14, SFC15, ошибок со своей стороны не нашёл почему у меня не получилось при использовании системных функций не понял.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

Post by sania »

SFC14, SFC15 передают данные консистентно,т.е. "total length".
в железе ,gsd должен быть настроен так же иначе будут ошибки
Yury
Posts: 65
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
Location: Belarus

Re: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

Post by Yury »

Если под словами "в железе ,gsd должен быть настроен так же" имеется ввиду то, что заложенный в настройках HWConfig объем входов-выходов обмена должен соответствовать величине параметров RECORD в соответствующих SFC то это конечно было, но при этом никак не мешало им не работать
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Communication S7-400 and SIPROTEC4 by Profibus-FMS

Post by sania »

в некоторых приборах на профибасе в свойствах слотов можно задать как к ним обрашаться:ко всем сразу ("total length")или по-отдельности("unit").во втором случае SFC14, SFC15 не будут работать если указываеся вся длинна пакета.так же они не будут работать если есть несколько слотов адресации а пакет один общий на всех,к каждому слоту надо по-отдельности.