Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsim

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
unable1987
Posts: 3
Joined: Mon Nov 18, 2013 3:40 pm

Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsim

Post by unable1987 »

Доброго времени суток. Есть Simatic S7 + plcsim+wincc. Начал разбиратся с ПИД регуляторами. Отлаживаю к примеру FB41, на выходе имею управляющий сигнал LMN.
Вопрос: Могу ли я с помощью своего софта или каких нибуть add-on имитировать работу самого регулятора буть то ПЧ или регулирующая задвижка. График LMN я отоброзить могу...но хотелось бы его подать на вход какогонибуть регулятора...если это возможно конешно.....
Вопрос 2: Вобще не имея реального оборудования можно ли на виртуальных машинах отладить ПИД и проверить его работу к примеру в wincc?
Спасибо
vvk1
Posts: 16
Joined: Thu Aug 11, 2011 7:00 am

Re: Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsi

Post by vvk1 »

1-будет ли работать FB41 в PLCSIM? Ответ - да.
2-работает ли WinCC с PLCSIM? Ответ - да.
В PG/PC Access Point - S7ONLINE. Interface - PLCSIM(TCPIP или MPI).
Запускаешь PLCSIM,
грузишь туда HW и программу STEP7.
WinCC: SIMATIC S7 Protocol Suite - TCP/IP - System Parameter - Unit - PLCSIM(TCP/IP).
Или тоже для MPI.
Далее как обычно. Новый драйвер - группы - теги.
Настройки при STOP в симуляторе.
Симулятор в RUN и вперед.
vvk1
Posts: 16
Joined: Thu Aug 11, 2011 7:00 am

Re: Отоброжение и наладка регулятора с помощью wincc и plcsi

Post by vvk1 »

PS: Виртуалка - VirtualBox