С PLC 300 был сделан backup, в программе используются входы которых нет в конфигурации железа.
В Croos-references отсутствуют присвоение данным адресам.
Адреса меняют свои значения, то-есть где-то, кто-то их обрабатывает.
Так-же в Croos-references нет работы с Байтами или словами этих адресов. От куда эти данные могут передаваться?
Могу отправить проект, весит около 5мб.
========== РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО: 29/11/2013 ==========
Все входы были найдены,
в проекте найдена часть программы
которая циклически с косвенной адресацией обращается к существующим входам
и также циклически с косвенной адресацией формирует новые.
[?+]: Непонятные входы в скачанной программе
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
Скорее всего организован обмен данными с периферией через PII с помощью Coupling.
Щелкни в HWConfig по DP контроллера и пройдись по вкладкам.
Щелкни в HWConfig по DP контроллера и пройдись по вкладкам.
-
- Posts: 17
- Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
В том-то и дело, что в DP сети кроме частотных преобразователей ничего больше нетRex2701 wrote:Скорее всего организован обмен данными с периферией через PII с помощью Coupling.
Щелкни в HWConfig по DP контроллера и пройдись по вкладкам.
-
- Posts: 31
- Joined: Wed Apr 21, 2010 4:25 pm
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
На MPI нет никакой панели OP, например?
В программе можно посмотреть, для чего используются "непонятные" входы и попробовать сделать выводы, откуда эта информация может поступать
В программе можно посмотреть, для чего используются "непонятные" входы и попробовать сделать выводы, откуда эта информация может поступать
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
прога могла быть конвертнута из степ5,в нём иногда использовались несуществующие вх\вых в качестве обычных меркеров т.к. в с5-проце их было только 255 байта,a запись производится через pib/piw/pid/pqb/pqw/pqd
-
- Posts: 17
- Joined: Tue Aug 02, 2011 12:10 pm
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
Все входы были найдены, в проекте найдена часть программы которая циклически с косвенной адресацией обращается к существующим входам и также циклически с косвенной адресацией формирует новые.
-
- Posts: 6
- Joined: Fri Dec 06, 2013 4:47 am
Re: [?]: Непонятные входы в скачанной программе
Странно, все же, что этих входов нет в конфигурации, я думал так не бывает, и обращение к не объявленным I O вызовет ошибку.rusbos wrote:Все входы были найдены, в проекте найдена часть программы которая циклически с косвенной адресацией обращается к существующим входам и также циклически с косвенной адресацией формирует новые.
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: [?+]: Непонятные входы в скачанной программе
Кстати да, хотелось бы услышать по-подробнее про "циклически с косвенной адресацией формирует новые".
Это определённо новое слово в программировании S7.
Это определённо новое слово в программировании S7.