Добрый день!
Нужна помощь.
Имеем simatic Field PG с CP5611 на борту.
Частотный преобразователь micromaster 440 с модулем 6SE6400-1PB00-0AB0
Установлен софт WinAC 2009
Возможно-ли управление по сети profibus средствами WinLC на программаторе?
Периферия ET200 "цепляется" без проблем.
С micromaster ошибка.
В Diagnostic buffer Event ID 530D.
CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Значит не то и не туда посылаете...
HWConfig с адресами и кусок программы общения с частотником...
Сам частотник тоже должен быть сконфигурирован через Starter по этому же Профибусу - поиграйся с ним.
Переключатель адреса задай микриками на модуле Профибус.
HWConfig с адресами и кусок программы общения с частотником...
Сам частотник тоже должен быть сконфигурирован через Starter по этому же Профибусу - поиграйся с ним.
Переключатель адреса задай микриками на модуле Профибус.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
BUSF1 мигаетCoMod wrote:HWConfig с адресами и кусок программы общения с частотником...
С "реальным железом"(S7-300) проблем нет.
Частотник:
P0700=6
P0719=66
P1000=66
Адресс на DIP <0001000>
Подцепиться к стартер напрямую то-же не смог,только маршрутизацией S7-300.Через TSII Адаптер без проблем.
После "плясок с бубном" теперь так...
Не пойму где ошибка.
Error code 8090
Инвертор мигает зелёным.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Попробуй напрямую читать слово состояния
L PIW256 (первый адрес в HWConfig)
и получить что то осмысленное
или ошибку с остановом по I/O
L PIW256 (первый адрес в HWConfig)
и получить что то осмысленное
или ошибку с остановом по I/O
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Наладил связь(напрямую).В чём была проблема не понял.Грешу на коннекторы.
Через SFC14 ,SFC15 та-же проблема 32912(HEX 8090)
Поигрался с настройками,нашёл причину HEX 8090.
1.Телеграмма должна состоять не менее 3 слов.(PPO3 не канает)??????????
2.Тип телеграммы должен быть whole cons.(Consistent over:Total length)
Пошёл "курить мануалы"
Через SFC14 ,SFC15 та-же проблема 32912(HEX 8090)
Поигрался с настройками,нашёл причину HEX 8090.
1.Телеграмма должна состоять не менее 3 слов.(PPO3 не канает)??????????
2.Тип телеграммы должен быть whole cons.(Consistent over:Total length)
Собственно я нашёл ответ на свой вопрос...wiener wrote:Возможно-ли управление по сети profibus средствами WinLC на программаторе?
Пошёл "курить мануалы"
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Не, что-то тут не так. Документация четко говорит что РРО1 и РРО3 вполне приемлемые профили телеграмм...
Честно не понял зачем ты настраивал:
Р0719=66 отключает кучу параметров микромастера связанных с CDS - т.е. наборами управления. А оно зачем тебе нужно такое? Ставь 0 по умолчанию и тогда никаких ограничений.
Р1000=66 говорит о том, что ты берешь уставку из телеграммы и к ней плюсуешь значение с аналогового входа мм440 и все это выдаешь мм в виде задания. Если надо только с телеграммы, то параметр будет 6.
Вот мне почему-то кажется что профиль РРО3 не пошел из-за параметрирования ПЧ, может и не только из-за этих двух параметров. Где-то еще.
whole cons. - ну так если работаешь через SFC14/15, то конечно надо консистентность телеграммы выбирать. Выгружается в коммуникационик готовая телеграмма уже, а не берутся параметры из области входов/выходов.
Может еще стоит глянуть в настройки СР5611...
Честно не понял зачем ты настраивал:
Р0719=66 отключает кучу параметров микромастера связанных с CDS - т.е. наборами управления. А оно зачем тебе нужно такое? Ставь 0 по умолчанию и тогда никаких ограничений.
Р1000=66 говорит о том, что ты берешь уставку из телеграммы и к ней плюсуешь значение с аналогового входа мм440 и все это выдаешь мм в виде задания. Если надо только с телеграммы, то параметр будет 6.
Вот мне почему-то кажется что профиль РРО3 не пошел из-за параметрирования ПЧ, может и не только из-за этих двух параметров. Где-то еще.
whole cons. - ну так если работаешь через SFC14/15, то конечно надо консистентность телеграммы выбирать. Выгружается в коммуникационик готовая телеграмма уже, а не берутся параметры из области входов/выходов.
Может еще стоит глянуть в настройки СР5611...
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Пока получил то,что получил.CHANt wrote:Не, что-то тут не так.
Интересовал вопрос о возможности управления через софт-контроллер на встроенном CP5611 программатора.
Не охота насиловать контроллер для экспериментов.
С другими телеграммами нет проблем.RET_VAL=0CHANt wrote:Вот мне почему-то кажется что профиль РРО3 не пошел из-за параметрирования ПЧ
С PPO3 буду эксперементировать.
Может с коммуникационником программатора есть ограничения.(инфы пока не нашёл)
CHANt P0719 У Вас в методичке параграф "A1.2" указывает на это значение.CHANt wrote:Честно не понял зачем ты настраивал:P0719
Spoiler
Show
Может я что-то не правильно понял.
Пока нахожусь в изучении мануалов на micromaster...
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Хех, в примере А "вырезал" любые посягательства читателя на неверный результат
Т.е. чтобы значения "по умолчанию" в ММ 4хх не мешали уставке приходящей с контроллера никак. И кстати, в 2-ой редакции этого примера, я все же поправил - Р0719=6, так более верно и не выключает CDS.
Новые редакции (обновлял в начале этого года) - https://sites.google.com/site/fieldbusb ... oprivodami
Т.е. чтобы значения "по умолчанию" в ММ 4хх не мешали уставке приходящей с контроллера никак. И кстати, в 2-ой редакции этого примера, я все же поправил - Р0719=6, так более верно и не выключает CDS.
Новые редакции (обновлял в начале этого года) - https://sites.google.com/site/fieldbusb ... oprivodami
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: CP5611(onboard Field PG)+MM4 profibus module
Спасибо посмотрю...CHANt wrote:Новые редакции (обновлял в начале этого года) - https://sites.google.com/site/fieldbusb ... oprivodami
Возможно будут ещё вопросы...