Подключение к OP7

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
AlexTimAS
Posts: 3
Joined: Wed Dec 25, 2013 9:13 am

Подключение к OP7

Post by AlexTimAS »

Кто поможет с подключением с панелькой OP7 DP . значит что пробовал и что есть. Установил ProTool есть кабель MPI с переходником на USB / Вот пробовал разные варианты не получается. Панель с проектом рабочая 100%. Сзади переключатели есть выбрано 1. -on остальные off. Как сам понимаю проблема с кабелем не тот. Кто что посоветует. Из документации я так понял он был с конфигурирован на интерфейс ПЕРЕдачи по DP .
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Подключение к OP7

Post by sania »

ProTool'ом никак,надо prosave'ом
и шнурок надо на сом<->15пин а не профибас,
и панельку в трансфер .
только ничего сделать с тем что скачается нельзя,только утилитой от ppp кое-что вырвать с неё удастся
(no) (sorry)
Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: Подключение к OP7

Post by Umencho »

sania wrote:...
и шнурок надо на сом<->15пин а не профибас,
...
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... 6_th_e.gif

Не используйте RS232/USB адаптер. 8)
AlexTimAS
Posts: 3
Joined: Wed Dec 25, 2013 9:13 am

Re: Подключение к OP7

Post by AlexTimAS »

Всем спасибо!!! ..чуток разобрался