Здравствуйте.
То ли чертовщина какая-то творится,то ли я что-то не понимаю.
Сделал из Step7 upload программы.В hardware видно,что на шине profibus сидят 5 вышеупомянутых энкодеров с адресами 5,6,7,8,9.По факту 3 энкодера на шине отсутствуют, а 2 рабочие(с адресами 5 и 9,т.е крайние).Когда открываю Hardware в онлайне,то так и есть-вижу эти 2 энкодера с адресами 5 и 9,а остальные не вижу(они ведь отсутствуют).Удивило то, что меняю при помощи крутилки адрес рабочему энкодеру,адрес 5 меняю на адрес отсутствующего энкодера 6.Но связи с этим энкодером почему-то нет!Возвращаю энкодеру с помощью крутилки адрес 5 и связь появляется.
В чем может быть фокус?Проясните ситуацию.
Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
-
- Posts: 40
- Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am
Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Last edited by Mzman on Mon Feb 10, 2014 2:10 am, edited 1 time in total.
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
попробуи отключить и включить питание енкодера после смены адреса. вот цитата из мануала:
The device address is only read and adopted when the gateway power supply is
switched on. A restart of the gateway is therefore required in order to adopt changes
done to the address settings.
The device address is only read and adopted when the gateway power supply is
switched on. A restart of the gateway is therefore required in order to adopt changes
done to the address settings.
-
- Posts: 40
- Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Смену адреса делал при выключенном питании.almaz78 wrote:попробуи отключить и включить питание енкодера после смены адреса. вот цитата из мануала:
Правильно ли я понял,что переключать адрес нужно на включенном питании,и только затем выключить питание?
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
если делал на выключеном то все должно работать. а что именно ты меняеш' в hardware config?
-
- Posts: 40
- Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Перечитал свое первое сообщение - отредактировал.
Действительно,в Hardware изменений не делал.
Просто хотел чтобы энкодер появился с адресом 6.
Действительно,в Hardware изменений не делал.
Просто хотел чтобы энкодер появился с адресом 6.