premium and TSXSCP114
-
- Posts: 74
- Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am
premium and TSXSCP114
Доброго времени суток.имеется контролер на процессоре premium tsx p572634 и имеется карта ModBus TSXSCP114.Вопрос по связи.запросы все созданы но не происходит обмена данными с частником.индикация карты тоже не горит причем вообще.настраивал по подобию процессора M340.может там настройки какие нибуть специфические???или еще что?надеюсь на вашу помощь
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: premium and TSXSCP114
Какими функциями пользовались? Выложите проект в формате STA.
-
- Posts: 392
- Joined: Fri Dec 18, 2009 3:02 pm
- Location: Киев
Re: premium and TSXSCP114
Первую ошибку нашел. Дальше не искал.
- процесорный модуль находится на 1-м месте
- PCMCIA карта это 1-й канал этого модуля
Значит надо
Code: Select all
WRITE_VAR(ADDr('0.0.0.1'),'%MW',64001,1,Vf_1_out,MT_MBS);
У Вас:Help Unity PRo Addressing for a Communication Entity wrote:Addressing a Device on a Uni-Telway or Modbus Bus
The address of a device on a Uni-Telway or Modbus bus depends on the station managing the bus:
stand-alone station: ADDR(‘r.m.c.e’)
station belonging to a network: ADDR(‘{n.s}r.m.c.e’)
where:
n: network number (network)
s: station number (station)
r: rack number (rack)
m: module number (module)
c: channel number (channel)
e: number of device or slave (equipment)
- процесорный модуль находится на 1-м месте
- PCMCIA карта это 1-й канал этого модуля
Значит надо
Code: Select all
ADDR('0.1.1.1')
-
- Posts: 74
- Joined: Thu Oct 10, 2013 10:09 am
Re: premium and TSXSCP114
Спасибо огромное завтра попробую=)))