Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 3120

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
ilshatik87
Posts: 9
Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm

Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 3120

Post by ilshatik87 »

Привет всем!
Столкнулся на днях, c проблемами ,
а именно, активировал profibus сеть вставил в нее Beckhoff 3120 и Micromaster 440 , tp177 ,
при физическом соединении начались танцы с бубном.....
Сеть ни в какую не работает горит BF если соединять в последовательности СPU<==>Beckhoff3120<==> MM440<==>Tp177,
а если собрать сеть в последовательности СPU<==>MM440<==> Beckhoff3120<==>Tp177, все работает,
терминальники на обоих концах включены,
что за "дедовщина" со стороны сименса не пойму . (h)
Проблема №2 если собирать Beckhoff 3120+ DI/DO...+n
cтоит только вставить в корзинку модуль будь то Ai или же AO , c последующей крнфигурацией их в Hardware ,
перестают работать модули Di/Do при подаче 1 на Do индикация на выходе загорается а физически 24В на выходе отсутствует...
а если подать 24В на дискретный вход DI вход не загорается...
стоит убрать Ai/Ao как все встает на свои места.
Входы выходы начинают работать .... ,
может кто сталкивался?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by CoMod »

:anon: Дело не в дедовщине Сименса, а в криворукости Бечкова
у нас один программист тоже польстился на дешёвый аналог, и потом 2 месяца не мог его настроить - очень капризная дрянь "Профибус" от Бечкова , сделанная на Алтерах
“Economy plus” двумя словами.
ilshatik87
Posts: 9
Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by ilshatik87 »

Печально... Казалось бы, какая ему разница где ему стоять....
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by CoMod »

Ещё бывает вариант плохого контакта жил Профибуса в штекере - но если в штекерах вы уверены...
ilshatik87
Posts: 9
Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by ilshatik87 »

Поменял разъемы 2 комплекта, кабель PB, толку 0 ведь при другой комбинации все работает нормально
kaa1979
Posts: 43
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by kaa1979 »

А какие расстояния между устройствами в сети?

И сеть полностью рушится или отваливается только часть устройств?
Last edited by kaa1979 on Wed Feb 19, 2014 3:19 am, edited 1 time in total.
ilshatik87
Posts: 9
Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by ilshatik87 »

kaa1979 wrote:А какие расстояния между устройствами в сети?
Не более 1го метра ,это стенд.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by sania »

по-поводу аналогов:
станции бекоф это отпочкование ваго,там в башке есть крышка с надписью профибас,в ваго под такой крышкой была кнопка типа:запомнить когфиг.может и тут есть?последий модуль переносишь?
ну и когда что-то не работает,то проц начинает материться,неплохо было бы узнать/посмотреть о чём.
ilshatik87
Posts: 9
Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by ilshatik87 »

Нет, к сожалению кнопок нет... конечный модуль естественно на месте. (в конце)
almaz78
Posts: 108
Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by almaz78 »

ilshatik87 wrote:Не более 1го метра ,это стенд.
минимальное расстояние между устроиствами в сети profibus должно быть не менее 1го метра
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by CoMod »

Это из области околоэлектронных слухов:
- в коротком кабеле электроны не успевают разогнаться и упираются в разъём ?
Как активный практик с большим опытом могу утверждать - на стенде и в шкафу нет проблем на 1,5 мбит* по связи на коротких кусках фирменного экранированного провода, заземлённого штекером с обеих сторон.
*Скорость выбирается исходя из общей длины сети.
Мне за 10 лет 3 раза подставу делали прямые штекера с ножевым зажимом - и главное разного года выпуска. Потеря связи в зависимости от степени нажатия/подёргивании
Image
То есть в процентном отношении брака не много - но бьёт чувствительно.
У других возникают проблемы с и Г-штекерами.
ilshatik87
Posts: 9
Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by ilshatik87 »

Сегодня поменял кабели на более длинные эффекта 0.
Но пришел к выводу, что в модуле PB глючит микросхема (MAX3469 5-вольтовый приемопередатчик RS-485 для сетей Profibus )
т.к. ранее совершались попытки соединения напрямую с этим модулем с помощью китайского Simatic PC Usb adapter, купленного на ebay ,
сегодня попытался вскрыть этот гадкий адаптер, на предмет проверки оптической изоляции шины данных, вскрыл, внутри все залито компаундом, и ничего не разберешь - кабель в топку!!!
Попробовал поставить этот модуль PB на действующее оборудование и о чудо , все, что стояло до MM440 благополучно отвалилось , но он в сети виделся поставил родной модуль PB на место и все заработало все устройства до и после видятся.
Ну что, Камрады, вывод: не вестись на эти дешевые фичи на ebay и прочих интернет магазинов. Найду , заменю этот приемопередатчик обязательно отпишусь.
Спасибо кто пытался помочь.
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by Rex2701 »

almaz78 wrote:
ilshatik87 wrote:Не более 1го метра ,это стенд.
минимальное расстояние между устроиствами в сети profibus должно быть не менее 1го метра
Стенд на рабочем месте, 2 ET-шки, "мозговитая" и "безмозглая". Петелька профибаса - 20-30 см, скорость в HWConfig - 12 Мбит/с. Работает как часы.
almaz78
Posts: 108
Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm

Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312

Post by almaz78 »

вот цитата из profibus guidline:
4.5.
Special requirements for bit rates >1.5 Mbit/s

Use of bit-rate greater than 1.5 Mbit/s requires special connectors with built in inductors.

Spur lines are not allowed when using bit rates greater than 1.5 Mbit/s.

The maximum segment length is 100m.

A minimum cable length of 1m is recommended between any two stations.
This minimum cable length requirement is because stations that are closely connected can together cause reflections even though they individually meet the PROFIBUS certification requirements.
Separating stations with 1m of cable introduces a small delay between the devices, so the reflections do not add together
честно сказать, сам никогда не сталкивался с проблемами вызванными слишком короткими кабелями. тем не менее стараюсь следовать этому правилу.
кстати в одном из сименсовских мануалах эта рекомендация тоже есть