Столкнулся на днях, c проблемами ,
а именно, активировал profibus сеть вставил в нее Beckhoff 3120 и Micromaster 440 , tp177 ,
при физическом соединении начались танцы с бубном.....
Сеть ни в какую не работает горит BF если соединять в последовательности СPU<==>Beckhoff3120<==> MM440<==>Tp177,
а если собрать сеть в последовательности СPU<==>MM440<==> Beckhoff3120<==>Tp177, все работает,
терминальники на обоих концах включены,
что за "дедовщина" со стороны сименса не пойму .

Проблема №2 если собирать Beckhoff 3120+ DI/DO...+n
cтоит только вставить в корзинку модуль будь то Ai или же AO , c последующей крнфигурацией их в Hardware ,
перестают работать модули Di/Do при подаче 1 на Do индикация на выходе загорается а физически 24В на выходе отсутствует...
а если подать 24В на дискретный вход DI вход не загорается...
стоит убрать Ai/Ao как все встает на свои места.
Входы выходы начинают работать .... ,
может кто сталкивался?