Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 3120
Привет всем!
Столкнулся на днях, c проблемами ,
а именно, активировал profibus сеть вставил в нее Beckhoff 3120 и Micromaster 440 , tp177 ,
при физическом соединении начались танцы с бубном.....
Сеть ни в какую не работает горит BF если соединять в последовательности СPU<==>Beckhoff3120<==> MM440<==>Tp177,
а если собрать сеть в последовательности СPU<==>MM440<==> Beckhoff3120<==>Tp177, все работает,
терминальники на обоих концах включены,
что за "дедовщина" со стороны сименса не пойму .
Проблема №2 если собирать Beckhoff 3120+ DI/DO...+n
cтоит только вставить в корзинку модуль будь то Ai или же AO , c последующей крнфигурацией их в Hardware ,
перестают работать модули Di/Do при подаче 1 на Do индикация на выходе загорается а физически 24В на выходе отсутствует...
а если подать 24В на дискретный вход DI вход не загорается...
стоит убрать Ai/Ao как все встает на свои места.
Входы выходы начинают работать .... ,
может кто сталкивался?
Столкнулся на днях, c проблемами ,
а именно, активировал profibus сеть вставил в нее Beckhoff 3120 и Micromaster 440 , tp177 ,
при физическом соединении начались танцы с бубном.....
Сеть ни в какую не работает горит BF если соединять в последовательности СPU<==>Beckhoff3120<==> MM440<==>Tp177,
а если собрать сеть в последовательности СPU<==>MM440<==> Beckhoff3120<==>Tp177, все работает,
терминальники на обоих концах включены,
что за "дедовщина" со стороны сименса не пойму .
Проблема №2 если собирать Beckhoff 3120+ DI/DO...+n
cтоит только вставить в корзинку модуль будь то Ai или же AO , c последующей крнфигурацией их в Hardware ,
перестают работать модули Di/Do при подаче 1 на Do индикация на выходе загорается а физически 24В на выходе отсутствует...
а если подать 24В на дискретный вход DI вход не загорается...
стоит убрать Ai/Ao как все встает на свои места.
Входы выходы начинают работать .... ,
может кто сталкивался?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Дело не в дедовщине Сименса, а в криворукости Бечкова
у нас один программист тоже польстился на дешёвый аналог, и потом 2 месяца не мог его настроить - очень капризная дрянь "Профибус" от Бечкова , сделанная на Алтерах
“Economy plus” двумя словами.
у нас один программист тоже польстился на дешёвый аналог, и потом 2 месяца не мог его настроить - очень капризная дрянь "Профибус" от Бечкова , сделанная на Алтерах
“Economy plus” двумя словами.
-
- Posts: 9
- Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Печально... Казалось бы, какая ему разница где ему стоять....
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Ещё бывает вариант плохого контакта жил Профибуса в штекере - но если в штекерах вы уверены...
-
- Posts: 9
- Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Поменял разъемы 2 комплекта, кабель PB, толку 0 ведь при другой комбинации все работает нормально
-
- Posts: 43
- Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
А какие расстояния между устройствами в сети?
И сеть полностью рушится или отваливается только часть устройств?
И сеть полностью рушится или отваливается только часть устройств?
Last edited by kaa1979 on Wed Feb 19, 2014 3:19 am, edited 1 time in total.
-
- Posts: 9
- Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Не более 1го метра ,это стенд.kaa1979 wrote:А какие расстояния между устройствами в сети?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
по-поводу аналогов:
станции бекоф это отпочкование ваго,там в башке есть крышка с надписью профибас,в ваго под такой крышкой была кнопка типа:запомнить когфиг.может и тут есть?последий модуль переносишь?
ну и когда что-то не работает,то проц начинает материться,неплохо было бы узнать/посмотреть о чём.
станции бекоф это отпочкование ваго,там в башке есть крышка с надписью профибас,в ваго под такой крышкой была кнопка типа:запомнить когфиг.может и тут есть?последий модуль переносишь?
ну и когда что-то не работает,то проц начинает материться,неплохо было бы узнать/посмотреть о чём.
-
- Posts: 9
- Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Нет, к сожалению кнопок нет... конечный модуль естественно на месте. (в конце)
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
минимальное расстояние между устроиствами в сети profibus должно быть не менее 1го метраilshatik87 wrote:Не более 1го метра ,это стенд.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Это из области околоэлектронных слухов:
- в коротком кабеле электроны не успевают разогнаться и упираются в разъём ?
Как активный практик с большим опытом могу утверждать - на стенде и в шкафу нет проблем на 1,5 мбит* по связи на коротких кусках фирменного экранированного провода, заземлённого штекером с обеих сторон.
*Скорость выбирается исходя из общей длины сети.
Мне за 10 лет 3 раза подставу делали прямые штекера с ножевым зажимом - и главное разного года выпуска. Потеря связи в зависимости от степени нажатия/подёргивании
То есть в процентном отношении брака не много - но бьёт чувствительно.
У других возникают проблемы с и Г-штекерами.
- в коротком кабеле электроны не успевают разогнаться и упираются в разъём ?
Как активный практик с большим опытом могу утверждать - на стенде и в шкафу нет проблем на 1,5 мбит* по связи на коротких кусках фирменного экранированного провода, заземлённого штекером с обеих сторон.
*Скорость выбирается исходя из общей длины сети.
Мне за 10 лет 3 раза подставу делали прямые штекера с ножевым зажимом - и главное разного года выпуска. Потеря связи в зависимости от степени нажатия/подёргивании
То есть в процентном отношении брака не много - но бьёт чувствительно.
У других возникают проблемы с и Г-штекерами.
-
- Posts: 9
- Joined: Sun Jul 31, 2011 12:02 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Сегодня поменял кабели на более длинные эффекта 0.
Но пришел к выводу, что в модуле PB глючит микросхема (MAX3469 5-вольтовый приемопередатчик RS-485 для сетей Profibus )
т.к. ранее совершались попытки соединения напрямую с этим модулем с помощью китайского Simatic PC Usb adapter, купленного на ebay ,
сегодня попытался вскрыть этот гадкий адаптер, на предмет проверки оптической изоляции шины данных, вскрыл, внутри все залито компаундом, и ничего не разберешь - кабель в топку!!!
Попробовал поставить этот модуль PB на действующее оборудование и о чудо , все, что стояло до MM440 благополучно отвалилось , но он в сети виделся поставил родной модуль PB на место и все заработало все устройства до и после видятся.
Ну что, Камрады, вывод: не вестись на эти дешевые фичи на ebay и прочих интернет магазинов. Найду , заменю этот приемопередатчик обязательно отпишусь.
Спасибо кто пытался помочь.
Но пришел к выводу, что в модуле PB глючит микросхема (MAX3469 5-вольтовый приемопередатчик RS-485 для сетей Profibus )
т.к. ранее совершались попытки соединения напрямую с этим модулем с помощью китайского Simatic PC Usb adapter, купленного на ebay ,
сегодня попытался вскрыть этот гадкий адаптер, на предмет проверки оптической изоляции шины данных, вскрыл, внутри все залито компаундом, и ничего не разберешь - кабель в топку!!!
Попробовал поставить этот модуль PB на действующее оборудование и о чудо , все, что стояло до MM440 благополучно отвалилось , но он в сети виделся поставил родной модуль PB на место и все заработало все устройства до и после видятся.
Ну что, Камрады, вывод: не вестись на эти дешевые фичи на ebay и прочих интернет магазинов. Найду , заменю этот приемопередатчик обязательно отпишусь.
Спасибо кто пытался помочь.
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
Стенд на рабочем месте, 2 ET-шки, "мозговитая" и "безмозглая". Петелька профибаса - 20-30 см, скорость в HWConfig - 12 Мбит/с. Работает как часы.almaz78 wrote:минимальное расстояние между устроиствами в сети profibus должно быть не менее 1го метраilshatik87 wrote:Не более 1го метра ,это стенд.
-
- Posts: 108
- Joined: Tue Dec 16, 2008 7:36 pm
Re: Проблема со связью CPU s7-300 314C-2pn/dp и Beckhoff 312
вот цитата из profibus guidline:
кстати в одном из сименсовских мануалах эта рекомендация тоже есть
честно сказать, сам никогда не сталкивался с проблемами вызванными слишком короткими кабелями. тем не менее стараюсь следовать этому правилу.4.5.
Special requirements for bit rates >1.5 Mbit/s
•
Use of bit-rate greater than 1.5 Mbit/s requires special connectors with built in inductors.
•
Spur lines are not allowed when using bit rates greater than 1.5 Mbit/s.
•
The maximum segment length is 100m.
•
A minimum cable length of 1m is recommended between any two stations.
This minimum cable length requirement is because stations that are closely connected can together cause reflections even though they individually meet the PROFIBUS certification requirements.
Separating stations with 1m of cable introduces a small delay between the devices, so the reflections do not add together
кстати в одном из сименсовских мануалах эта рекомендация тоже есть