в мануале прочитал что счетчик подерживает ModBus - подобный.
Что за протокол?
Как подлючить счетчик к siemens s7-1200?
Спасибо.
Счетчик СЭТ-4ТМ
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
-
- Posts: 21
- Joined: Sat Jan 01, 2011 2:05 am
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
Проблема в том что счетчик подерживает не modbus rtu а какой то "modbus–подобный" протокол.
Может быт у кого нибуть есть описание этого протокола (формат телеграммы, функции и т.д.)?
Может быт у кого нибуть есть описание этого протокола (формат телеграммы, функции и т.д.)?
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
Может это чем поможет
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3314201
http://www.nzif.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=110
адаптер
http://tractavt.ru/electronnie-ustroist ... a-set.html
Описание протокола https://yadi.sk/d/nrFBL2y7TNmmd
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3314201
http://www.nzif.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=110
адаптер
http://tractavt.ru/electronnie-ustroist ... a-set.html
Описание протокола https://yadi.sk/d/nrFBL2y7TNmmd
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
Мужик, отпиши какой конкретно протоколл используется - Modbus RTU или Modbus TCP/IP.
Если RTU, то ты пропал, поскольку это протоколл на базе 485й физики. Если же TCP/IP, то думаю что имплементировать его вполне реально, и советую обратится в службу технической поддержки Сименса, у них наверняка для этого уже есть какие-нибудь камушки в запаснике.
А так если чё, я Modbus TCP/IP имплементировал, правда на Beckhoff, и это не так уж сложно. Вообще к контролерам Сименс я бы посоветовал брать только системы на Profinet / Profibus DP, а всё остальное лучше на IEC-61131 контролерах, например Phoenix Contact, Wago, Beckhoff, B&R.
Если RTU, то ты пропал, поскольку это протоколл на базе 485й физики. Если же TCP/IP, то думаю что имплементировать его вполне реально, и советую обратится в службу технической поддержки Сименса, у них наверняка для этого уже есть какие-нибудь камушки в запаснике.
А так если чё, я Modbus TCP/IP имплементировал, правда на Beckhoff, и это не так уж сложно. Вообще к контролерам Сименс я бы посоветовал брать только системы на Profinet / Profibus DP, а всё остальное лучше на IEC-61131 контролерах, например Phoenix Contact, Wago, Beckhoff, B&R.
-
- Posts: 21
- Joined: Sat Jan 01, 2011 2:05 am
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
S7-1200 c протоколом Modbus TCP.
А описание протокола счетчика нашёл wiener.
А описание протокола счетчика нашёл wiener.
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
Хоссподи, про 1200 я знаю, у счетчика то какой протоколл ??
Вот я в интернете нашёл следующее:
Выкиньте вы к чёрту вашу 1200й, она здесь ни к селу ни к городу. Есть Unitronics контроллеры, очень дешевые и уже с HMI, они Modbus нативно поддерживают.
Вот я в интернете нашёл следующее:
Если это к нему относится, то дело дрянь, поскольку я тут вижу только Modbus RTU. Я не знаю, как там с опическим интефейсом (это оптоволокно чтоле ? Тогда через медийный конвертер можно попробовать) но 485ую физику вы точно к 1200й никак не подцепите. Разве что только какие-нибудь левые конвертеры найдутся.Независимые равноприоритетные каналы связи: два RS-485 и оптический интерфейс (ГОСТ Р МЭК 61107-2001) у электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М и один RS-485 и оптический интерфейс у счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.02М.
Выкиньте вы к чёрту вашу 1200й, она здесь ни к селу ни к городу. Есть Unitronics контроллеры, очень дешевые и уже с HMI, они Modbus нативно поддерживают.
-
- Posts: 21
- Joined: Sat Jan 01, 2011 2:05 am
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
У счетчика не Modbus RTU и не Modbus TCP/IP а как я писал в первом сообщение modbus-подобный протокол;)
-
- Posts: 24
- Joined: Sat Aug 03, 2013 12:45 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
Почему это не подцепит? А почему CM 1241 и СВ 1241 не годятся?Draco Malfoy wrote:... но 485ую физику вы точно к 1200й никак не подцепите. Разве что только какие-нибудь левые конвертеры найдутся.
А вот протокол, вернее всего, надо будет самому писать. Судя по описанию модуль это позволяет: "Обеспечивается возможность загрузки других коммуникационных протоколов".
PS. Не знаю пройдет ли такое на 1200-м. Но однажды видел на 300-м. По езернету (ISO-TCP) был подключен удаленный RS-232 производства MOXA, а к нему подцеплен электросчетчик. ОНО работало.
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
... Господь знает, ну может с помощью этих модулей и подцепит. Но если для них уже есть готовые блоки для коммуникации по Modbus RTU то меня это сильно удивит. Для каких протоколлов они вообще от природы предназначены, эти модули ? Лень сейчас описание читать.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
Так есть же готовые решения этого вопроса.
Ссылки давал выше.
Целесообразность данной затеи знает только автор данного топика.
адаптер
http://tractavt.ru/electronnie-ustroist ... a-set.html
Либо OPC сервер.
http://www.insat.ru/products/?category=953
Ссылки давал выше.
Целесообразность данной затеи знает только автор данного топика.
адаптер
http://tractavt.ru/electronnie-ustroist ... a-set.html
http://www.prosoft.ru/cms/f/418654.pdfgsant wrote:А почему CM 1241 и СВ 1241 не годятся?
Либо OPC сервер.
Почему левые?Draco Malfoy wrote:Разве что только какие-нибудь левые конвертеры найдутся.
Вполне реализуемоgsant wrote: PS. Не знаю пройдет ли такое на 1200-м. Но однажды видел на 300-м. По езернету (ISO-TCP) был подключен удаленный RS-232 производства MOXA, а к нему подцеплен электросчетчик. ОНО работало.
http://www.insat.ru/products/?category=953
-
- Posts: 4
- Joined: Wed Aug 25, 2010 12:42 pm
Re: Счетчик СЭТ-4ТМ
По поводу serial-ethernet в данном случае лучше смотреть "Преобразователи RS485 в Ethernet" http://www.insat.ru/products/?category=950.
В отличии от шлюза modbusTCP-modbusRTU их можно применить для modbus-подобного протокола.
У MOXA NPort есть упрощенный режим работы: входящая UDP датаграмма напрямую отправляется в serial, приходящие по serial данные упаковываются в датаграмму и отправляются назад. Никаких дополнительных заголовков. Проблемы могут быть связаны только с задержками. Протокол в любом случае придется реализовывать вручную.
В отличии от шлюза modbusTCP-modbusRTU их можно применить для modbus-подобного протокола.
У MOXA NPort есть упрощенный режим работы: входящая UDP датаграмма напрямую отправляется в serial, приходящие по serial данные упаковываются в датаграмму и отправляются назад. Никаких дополнительных заголовков. Проблемы могут быть связаны только с задержками. Протокол в любом случае придется реализовывать вручную.