Установкой управляет контроллер S7-312C.
К контроллеру по шине MPI подключены операторская панель и компьютер с установленной платой СР5611.
На компе установлена программа WinCC flexible2007 Runtime.
Менеджер лицензий показывает что есть ключ на 512.
Я так понимаю, тегов 512.
При загрузке компа, запускается мнемосхема установки.
Так же её можно запустить (в случае чего) в ручную по иконке на рабочем столе.
Всё работало нормально, но после того как накрылся БП компа и восстановления системы из образа дисков,
установка не управляется с мнемосхемы.
С панели оператора управляется. Контроллер подключал к STEPу7 на другом компе-видится, плату СР5611 так же проверил.
Как восстановить связь на восстановленной системе с WinCC flexible2007Runtime? Где копать
[?]: PC WinCC flexible не соединяется с S7-312C MPI
-
- Posts: 2
- Joined: Thu Jul 10, 2014 1:01 am
-
- Posts: 2
- Joined: Thu Jul 10, 2014 1:01 am
Re: [?]: PC WinCC flexible не соединяется с S7-312C MPI
Решено. В панели управления есть вкладка настройки платы где нужно изменить адресс...