Здравствуйте, коллеги. Есть такая проблема: на производственной линии стоит четыре 314-х контроллера в разных шкафах управления, связанных по сети Profibus и многочисленная периферия. При подаче питания на линию контроллеры становятся в ошибку BF. Линия при этом имеет частичную работоспособность, но приводить в чувство её приходится аппаратными рестартами контроллеров - stop/mres, что не лучшим образом сказывается на параметрах в операторских панелях, они слетают...
Так как появилась необходимость диагностики ошибки, был приобретен USB/MPI - адаптер (китайский, собран на микроконтроллере Atmel, как показало вскрытие). Тестовые запуски на запасных контроллерах показали, что адаптер работает, и довольно таки неплохо, по MPI. Но попытка "сесть" на Profibus-сеть из контроллеров потерпела фиаско. Адаптер "видит" в accessible nodes узлы из сети профибас, но при попытке развернуть блоки программы, выдаёт ошибку по коммуникации. При этом, если извлечь контроллер из сети отключив разъем, и подключиться напрямую по MPI, всё становится прекрасно, за исключением того, что контроллер выпал из сети, и диагностику проводить через него уже не имеет смысла. Скажите, что я могу делать не так, и стоит ли вообще требовать от адаптера подобного сомнительного качества каких-то результатов?
Не могу подключиться по Profibus
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Не могу подключиться по Profibus
Скупой платит дважды ?
Второй раз платит по полной стоимости за CP5711
Второй раз платит по полной стоимости за CP5711
-
- Posts: 9
- Joined: Thu May 19, 2011 3:19 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
Спасибо за столь лаконичный ответ. Не от Вас первого слышу о CP5711. Гуглил, зверь, конечно, внушительный. Но панацея ли это? Стопроцентной гарантии ведь никто дать не может. Ну хорошо, чем он принципиально будет отличаться от того же сименсовского фирменного USB PC-адаптера под номером 6ES7972-0CB20-0XA0, кроме возможности подключения питания 24 В? У него расширенные возможности по работе с Profibus? Ведь если перейти по ссылке http://plc.mavjuz.com/ru/siemens/simati ... pters.html, а они там рядышком, то функциональность по интерфейсам примерно одинакова.CoMod wrote:Скупой платит дважды ?
Второй раз платит по полной стоимости за CP5711
И назло, не у кого взять попользоваться, в моём регионе такие вещи даже в аренду никто не даст. Только приобретение через фирму-посредника, с солидной переплатой.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
Если смотреть по вашей ссылке
6ES7972-0CB20-0XA0 PC Adapter USB не работает на скоростях выше 1.5 Mbps(в новых ревизиях 6GK 1571-0BA00-0AA0 A2 вроде есть 12Mbps http://support.automation.siemens.com/d ... -A2_76.pdf)
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
CP 5711 поддерживает все скорости передачи данных до 12 Mbps.
6ES7972-0CB20-0XA0 PC Adapter USB не работает на скоростях выше 1.5 Mbps(в новых ревизиях 6GK 1571-0BA00-0AA0 A2 вроде есть 12Mbps http://support.automation.siemens.com/d ... -A2_76.pdf)
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
CP 5711 поддерживает все скорости передачи данных до 12 Mbps.
-
- Posts: 9
- Joined: Thu May 19, 2011 3:19 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
У меня есть исходник проекта, оставленный в своё время подрядчиками, сдававшими линию. В NetPro там по всем узлам стоит скорость как раз 1,5Мб/с. Кстати, сегодня подключился к другой установке, у которой всего одна ET200 в периферии, так всё связалось нормально, как через MPI, так и ProfiBus, скорость тоже 1,5 Мб. Может он начинает тормозить на станциях с сильно разветвленной периферией?wiener wrote:Если смотреть по вашей ссылке
6ES7972-0CB20-0XA0 PC Adapter USB не работает на скоростях выше 1.5 Mbps(в новых ревизиях 6GK 1571-0BA00-0AA0 A2 вроде есть 12Mbps http://support.automation.siemens.com/d ... -A2_76.pdf)
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
CP 5711 поддерживает все скорости передачи данных до 12 Mbps.
-
- Posts: 43
- Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
1) Адрес свой, которым ты подключался проверял - не совпадает ли он с адресом какого нибудь участника сети?
2) Версию PROFIBUS, которую поддерживает адаптер проверил на соответствие применяемой?
3) Контроллеры, которые установлены - поддерживают роутинг? Можно как вариант в этом направлении поработать.
А вообще лично я против всяких неоригинальных штуковин для связи с контроллерами SIEMENS.
2) Версию PROFIBUS, которую поддерживает адаптер проверил на соответствие применяемой?
3) Контроллеры, которые установлены - поддерживают роутинг? Можно как вариант в этом направлении поработать.
А вообще лично я против всяких неоригинальных штуковин для связи с контроллерами SIEMENS.
-
- Posts: 9
- Joined: Thu May 19, 2011 3:19 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
Проверял. У меня 0 стоит, все остальные адреса под другими номерами.Sergey177 wrote:1) Адрес свой, которым ты подключался проверял - не совпадает ли он с адресом какого нибудь участника сети?
Вот этого я пока не знаю как делать. Буду курить мануалы.2) Версию PROFIBUS, которую поддерживает адаптер проверил на соответствие применяемой?
Тоже пока не знаю. Линии 10-12 лет, тяжело сказать, был ли тогда роутинг. Визуализация техпроцесса вообще крутится на WinCC 5.1 и windows 2000.3) Контроллеры, которые установлены - поддерживают роутинг? Можно как вариант в этом направлении поработать.
Я тоже против. Дело в том, что до этого времени в данной организации в течение 10 лет вообще не было специалиста, сведущего в ПЛК, мне взяли так сказать тестовый вариант, что бы я мог проверить свои силы и показать способности. А мне еще предстоит разбираться с двумя линиями на которых стоят GE Fanuc 90-30, ну там хоть по COM-порту подключиться можно, хотя вся периферия тоже идёт через Profibus. А это звери вообще редкие, да еще и в паре с не менее редкой СКАДой Wizcon с ключами в виде LPT-донглов.А вообще лично я против всяких неоригинальных штуковин для связи с контроллерами SIEMENS.
-
- Posts: 43
- Joined: Thu Aug 18, 2011 2:39 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
Поддержку роутинга проще всего посмотреть в свойствах CPU (HW). Программно-аппаратный комплекс у вас действительно уже довольно устарел, так что предположение по версии PROFIBUS вполне может быть причиной. А что за производство, если не секрет ?
-
- Posts: 9
- Joined: Thu May 19, 2011 3:19 pm
Re: Не могу подключиться по Profibus
Спасибо.Sergey177 wrote:Поддержку роутинга проще всего посмотреть в свойствах CPU (HW).
Ну я в общем-то и пытаюсь вдохнуть в него новую жизнь.Программно-аппаратный комплекс у вас действительно уже довольно устарел, так что предположение по версии PROFIBUS вполне может быть причиной.
Могу дать ссылку на производителя линии http://www.kuhne-gmbh.ru/ekstuzionnye_linii.html Моя фирма не более чем эксплуатант.А что за производство, если не секрет ?