CX-supervisor v1.33, cx-server v1.72, Merz OPC v2.01.06.02 и Simatic Step7 v5.2
При одновременно запущенном визоре и симатике выбираю режим онлайн
В визоре даю любую команду на исполнение и сразу же симатик виснет и связь с контроллером пропадает.
Симатик удается закрыть только с помощью диспетчера задач. После этого даже комп выключиться уже не может, только принудительно. Если же работает только симатик, то с первого раза это не происходит, нужно минут 10-15 ждать, включать/выключать онлайн. Иногда при нажатии этой кнопки, иногда сам, при включенном онлайне, виснет. Если же запущен только визор, то связь может присутствовать несколько часов, но результат один - связь пропадает. После этого, перезапуская визор, в диспетчере появляется неубиваемый процесс после каждого запуска визора. До глюка этот Smpi пропадает после закрытия визора и запускается вместе с ним.
Компьютер со всеми установленными программами работал исправно около 2-3 месяцев, а потом резко стал так глючить. На второй комп установил все заново, проблема не исчезла, поменяли контроллер, закатал в него прогу - все то же самое. В каком направлении думать? Может контролер второй неисправен?(он после ремонта), а может в прогах что-то не так и попробовать еще раз все переустановить?
Пропадает связь с контроллером
-
- Posts: 8
- Joined: Sat Sep 04, 2010 7:06 pm
Re: Пропадает связь с контроллером
Возможно PG/PC-коммуникаций в свойствах CPU не хватает. Нужно посмотреть и добавить...