Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Sep 01, 2010 12:44 pm
Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
Здравствуйте. Есть панель оператора Comfort серии (к примеру KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0) и CPU S7-300 (к примеру CPU315-2DP 6ES7 315-2AF03-0AB0), нужно создать 2 проекта (STEP7 v5.5 и WinCC v12), что бы CPU и панель оператора совместно работали в связке по ProfiBus. В TIA Portal так же как и в Step7 возможно подключить gsd файл, но только как Slave-устройство. Но в данном случае CPU - мастер и следовательно это сделать нельзя. TIA Portal поддерживает CPU 315-2DP, но только более новых версий (6ES7 315-2AG10-0AB0 или 6ES7 315-2AH14-0AB0). Существует ли решение данной задачи?
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
2AG10 официально является преемником модели 2AF03. Можно попробовать вставить его, вдруг Портал будет не против.
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Sep 01, 2010 12:44 pm
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
TIA Portal первоначально не дает возможности прошить контроллер, так как пишет, что не той версии. Можно конечно все-равно выставить прошить, но может привести к каким-либо необратимым последствиям - рисковать не хочется. Интересует вариант рациональных вариантов программ и прошивок. Ранее же существовали отдельно программы WinCC Flexible и STEP 7 независимо? Как-то же наверное они работали? Вариант именно этой связки имеет очень большой смысл - подключить контроллер Softlink 300 315-2DPM (китайский аналог CPU315-2DP) и операторскую панель Comfort серии (которая в старой STEP7 не поддерживается).
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
Вы неверно понимаете Master-Slave у панели с контроллером. Панель всегда мастер, контроллер, вне зависимости от роли в обмене с периферией, всегда слейв. Просто эти функции протокола, что для Профибас, что для протокола S7, скрыты от пользователя для упрощения конфигурации.Anatolys-S wrote:В TIA Portal так же как и в Step7 возможно подключить gsd файл, но только как Slave-устройство. Но в данном случае CPU - мастер и следовательно это сделать нельзя.
В случае обмена по Профибасу, в Step7 v.5.5 (NetPro) Вам не надо указывать ничего вообще. В части ТИА портал, только то что приведено на скриншоте:
Прошиваем контроллер из Step7, панель из ТИА Портал. Не забудьте выставить адрес профибаса и скорость в самих настройках панели.
-
- Posts: 41
- Joined: Tue Aug 09, 2011 12:27 pm
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
У меня похожая связка: CPU-313 2C и панель Comfort, связь по MPI. Сейчас установлен Step7 v5.5 и WinCC Flex 2008 SP3. Что минимально нужно доставить? Нужно ли убирать WinCC Flex?
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
Поставьте еще одну виртуальную машину и туда TIA PORTAL WinCC. Я понимаю что неудобно вручную забивать адресацию. переменных контроллера, но, интеграции между TIA PORTAL и Step7 v.5.5 нет.
-
- Posts: 41
- Joined: Tue Aug 09, 2011 12:27 pm
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
Я понимаю про интеграцию, проект небольшой, и все таки если на одной машине - то что доставить?CHANt wrote:Поставьте еще одну виртуальную машину и туда TIA PORTAL WinCC. Я понимаю что неудобно вручную забивать адресацию. переменных контроллера, но, интеграции между TIA PORTAL и Step7 v.5.5 нет.
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
Я ответил - TIA PORTAL WinCC
-
- Posts: 41
- Joined: Tue Aug 09, 2011 12:27 pm
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
А что можете сказать насчет Device Proxy?
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: Связь проектов TIA PORTAL и STEP7 v5.5
Device Proxy Gateway это единственная предусмотренная "по правилам" возможность связать STEP7 Classic проэкт с новыми TIA Portal Panels.
При этом, если крать конкретно Профибус и не вникать в вопросы МПИ-Интерфейса, есть два варианта привязать панель к конкретной ПЛЦ:
- Kein Profibus Slave (default) - не является слейвом. Просто тянете соединие ( в окошке "соединения", не ошибитесь с окошком) и там другой протоколл, он не профибус вообще, хотя и использует туже инфраструктуру. При этом при выпаде панели из строя, не будет ни сообщений об ошибках ни "красного глаза";
- Profibus Slave (optional) - это вариант используется когда хочется имплементироватъ "Direkttasten" либо хочется привязать панель так, чтобы её выход из строя или снятие с сети не осталось незамеченными. При этом в панели активируется опция "Profibus Slave" и в ПЛЦ привязывается соответствующая ГСД (важно. ГСД где брать, описано в мануале). Адрес диагностики (допустим 1027), отсек для приема данных (допустим 8..11, 4 байта) и т.д. и пр., при этом всё как и для всех остальных слейвов, и "красный глас" тоже мигать будет.
Что вам больше нравится, выбирайте сами.
При этом, если крать конкретно Профибус и не вникать в вопросы МПИ-Интерфейса, есть два варианта привязать панель к конкретной ПЛЦ:
- Kein Profibus Slave (default) - не является слейвом. Просто тянете соединие ( в окошке "соединения", не ошибитесь с окошком) и там другой протоколл, он не профибус вообще, хотя и использует туже инфраструктуру. При этом при выпаде панели из строя, не будет ни сообщений об ошибках ни "красного глаза";
- Profibus Slave (optional) - это вариант используется когда хочется имплементироватъ "Direkttasten" либо хочется привязать панель так, чтобы её выход из строя или снятие с сети не осталось незамеченными. При этом в панели активируется опция "Profibus Slave" и в ПЛЦ привязывается соответствующая ГСД (важно. ГСД где брать, описано в мануале). Адрес диагностики (допустим 1027), отсек для приема данных (допустим 8..11, 4 байта) и т.д. и пр., при этом всё как и для всех остальных слейвов, и "красный глас" тоже мигать будет.
Что вам больше нравится, выбирайте сами.