Здравствуйте, есть такая проблемка - необходимо слить программу с контроллера "CPU 95U". Есть кабель 6ES5 734-1BD20, комп с Windows XP SP3 и прога Step5 v7.23. Использую переходник LPT-->DB9 (т.к. нет на ноуте LPT порта). При попытке перевести из состояния Offline-->Online, появляются ошибки: "Undefined Character from the AS" если указывать порт COM1 и "Overflow in data exchange with PG" если указывать порт COM1: Standard. Подскажите что не так делаю. Настройка ком порта
Скорость: 9600
Биты данных: 8
Четность: Нет
Стоповые биты:1
Управление потоком: Нет
Буфер приема и буфер передачи (бегунки стоят на минимуме).
Step_5 Upload program CPU 95U
-
- Posts: 131
- Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
- Location: South Ukraine
Re: Step_5 Upload program CPU 95U
А при чём тут LPT?
Ваш кабель служит для подключения CPU к программатору PG.
Вам необходим адаптер RS232-TTY. Ищите схемы на форуме.
Ваш кабель служит для подключения CPU к программатору PG.
Вам необходим адаптер RS232-TTY. Ищите схемы на форуме.
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Nov 04, 2014 8:24 am
Re: Step_5 Upload program CPU 95U
То-есть данный кабель не может быть использован для подключения с ПК?
-
- Posts: 131
- Joined: Tue Feb 27, 2007 7:57 pm
- Location: South Ukraine
Re: Step_5 Upload program CPU 95U
Нет, не может быть использован.Taras160390 wrote:То-есть данный кабель не может быть использован для подключения с ПК?
У SIMATIC S5 используется токовая петля.
-
- Posts: 14
- Joined: Sun May 26, 2013 3:32 am
Re: Step_5 Upload program CPU 95U
Если у вас нечто подобное(преобразователь RS232-TTY внутри DB25)...все должно получиться.Taras160390 wrote:То-есть данный кабель не может быть использован для подключения с ПК?
В противном случае необходимо найти преобразователь RS232-TTY.
Например такой http://www.horter.de/doku/v24-tty_db.pdf
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Nov 04, 2014 8:24 am
Re: Step_5 Upload program CPU 95U
Да, все верно, кабель такой, внутри DB25 Микросхема, я так понял как раз преобразователь, единственное не было переходника DB25-->DB9 сделал по схеме в ссылке, но вышеуказанные ошибки как были так и остались... Может посоветуете что-нибудь?pavalevlad wrote:Если у вас нечто подобное(преобразователь RS232-TTY внутри DB25)...все должно получиться.Taras160390 wrote:То-есть данный кабель не может быть использован для подключения с ПК?
В противном случае необходимо найти преобразователь RS232-TTY.
Например такой http://www.horter.de/doku/v24-tty_db.pdf
-
- Posts: 14
- Joined: Sun May 26, 2013 3:32 am
Re: Step_5 Upload program CPU 95U
Подключиться удавалось только машиной с аппаратным com-портом.
Процедура выгрузки отсюда PDF.
Также использовалось ПО S5 / S7 for Windows от IBH softec GmbH.
Этот софт позволил подключиться при помощи MOXA Uport1150 (usb-rs232).
Преобразователь rs232-TTY собирал по ссылке.
переходник
DB25 - DB9
2(TXD) - 3
3(RXD) - 2
7(GND) - 5
Процедура выгрузки отсюда PDF.
Также использовалось ПО S5 / S7 for Windows от IBH softec GmbH.
Этот софт позволил подключиться при помощи MOXA Uport1150 (usb-rs232).
Преобразователь rs232-TTY собирал по ссылке.
переходник
DB25 - DB9
2(TXD) - 3
3(RXD) - 2
7(GND) - 5