[?+]: CPU 1513-1 ошибка 02:4042

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

[?+]: CPU 1513-1 ошибка 02:4042

Post by serg_58 »

Имеется CPU CPU 1513-1 PN.
6ES7 513-1AL00-0AB0
Среда разработки TIA V12 SP1
После необходимости изменить конфигурацию HW, PLC дал ошибку конфигурации, перешел в стоп и дальнейшие попытки закачать программу заканчиваются ошибкой.
Очистка памяти, сброс до заводских установок и перезаливка FW Upd. ситуацию не исправили.
HW конфигурация проекта соответствует фактически установленному оборудованию и не дает ошибок при компиляции.
Ошибка из буфера
Show

Code: Select all

2 of 46; Event ID: 16# 02:4009 
 CPU error: Retentive data error: Retentive data lost 
 Current CPU operating mode: STOP (initialization) 

 |> HW_ID= 50 - Load memory control 

 Incoming event 
 01/01/2012 01:38:42.150 AM 



 3 of 46; Event ID: 16# 02:4042 
 Temporary CPU error: Hardware configuration error : 
 Parameter assignment error New startup inhibit set: Inconsistent hardware configuration 

 |> HW_ID= 50 
 Internal Info: 16#F0000000, 16#00010001, 16#000003BF, 16#00000000,16#00000000) 
Три недели все устойчиво работало.

Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, горю. (sos) (sos)
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: CPU 1513-1 ошибка 02:4042

Post by CoMod »

С 1500 будут аналогичные спорадические глюки как и с 300/400 и списки исправлений
Обращайся напрямую в службу техподдержки в Германии
Какая у тебя прошивка ?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/78065246

Терять нечего - попробуй Портал 13

может поможет
SIMATIC Automation Tool - the commissioning and service operation tool for S7-1200 and S7-1500
http://support.automation.siemens.com/W ... n/98161300
Flash the lights on a CPU to help physically locate the CPU
Upload fault information from a CPU
Read the diagnostic log from a CPU
Reset a CPU to factory default settings
Update firmware in a CPU and attached modules
serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

Re: CPU 1513-1 ошибка 02:4042

Post by serg_58 »

Прошивка 1.6, я проапгрейдил.
V13 пробовал, не помогло. :x
serg_58
Posts: 99
Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
Location: Russia

Re: CPU 1513-1 ошибка 02:4042

Post by serg_58 »

Если кому интересно, проблема решилась очисткой SD. Удалена директория проекта и файл S7_JOB.S7S. Остальные файлы не трогать. Или можно форматировать SD в контроллере, командой из фолдера Functions, при онлайн диагностике PLC. Отдельное спасибо Кухаренко Сергею из суппорта Сименса. (tyou)