Проверка входных аналоговых модулей

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
malagus
Posts: 1
Joined: Mon Dec 15, 2014 1:33 pm

Проверка входных аналоговых модулей

Post by malagus »

Здравствуйте!
Хочется написать программу для проверки работоспособности входных аналоговых модулей (можно в паре с выходными). Вопрос такой: каким образом это можно реализовать без дополнительных приборов? То есть исключительно средствами Step7.
Я недавно начал работать и соответственно знаний кот наплакал... К сожалению документации на работе еще меньше...
Надеюсь на ваше понимание и помощь
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Проверка входных аналоговых модулей

Post by Dfcz »

Я делаю так:

Code: Select all

      L     PIW  256                   
      L     W#16#7FFF                   
      ==I   
      O(    
      L     PIW  256                   
      L     W#16#8000                  
      ==I   
      )     
      =     M    126.1                  // авария
Есть средства проверки прямо в железе, и вызова системных функций, но я не пользуюсь, это больше нужно для удаленного обслуживания.
Выходные блоки проверять бессмысленно.