Вопрос по замене "погорельца"
-
- Posts: 2
- Joined: Tue Mar 10, 2015 10:03 am
Вопрос по замене "погорельца"
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Случилась неприятность, суть которой понятна из названия.
В общем сгорел центральный контроллер на линии.
В состав системы входит SIMATIC S7-300 ( 6ES7 31-5BE03-0AB0 ), четыре подсоединенных к нему модуля расширения входов-выходов, панель управления, ну и естественно кучка датчиков и исполнительных устройств.
Началось все с того, что при включении на панели управления стала появляться надпись о том, что PLC не найден.
Из самого контроллера -- характеный запах горелого. При этом в момент включения светятся все индикаторы на морде контроллера, затем включается индикатор "SF", "STOP" и выключается "DC5V".
Естественно встал вопрос о замене контроллера, но есть несколько неясностей.
Вот теперь собственно вопросы:
1. Где именно находится управляющая программа -- в панели оператора, в контроллере или на карте памяти, вставленной в контроллер? (это в общем определяет целесообразность замены контролера)
2. В предложениях по продаже встречаются и "отдельно контроллеры - отдельно блоки расширения", и комплекты "контроллер + н модулей". Достаточно ли будет мне заказать только центральный контролер, а количество подключаемых модулей уже указывается в программе?
3. где можно найти распиновку разъема на задней стороне контроллера -- для подключения модулей расширения?
Случилась неприятность, суть которой понятна из названия.
В общем сгорел центральный контроллер на линии.
В состав системы входит SIMATIC S7-300 ( 6ES7 31-5BE03-0AB0 ), четыре подсоединенных к нему модуля расширения входов-выходов, панель управления, ну и естественно кучка датчиков и исполнительных устройств.
Началось все с того, что при включении на панели управления стала появляться надпись о том, что PLC не найден.
Из самого контроллера -- характеный запах горелого. При этом в момент включения светятся все индикаторы на морде контроллера, затем включается индикатор "SF", "STOP" и выключается "DC5V".
Естественно встал вопрос о замене контроллера, но есть несколько неясностей.
Вот теперь собственно вопросы:
1. Где именно находится управляющая программа -- в панели оператора, в контроллере или на карте памяти, вставленной в контроллер? (это в общем определяет целесообразность замены контролера)
2. В предложениях по продаже встречаются и "отдельно контроллеры - отдельно блоки расширения", и комплекты "контроллер + н модулей". Достаточно ли будет мне заказать только центральный контролер, а количество подключаемых модулей уже указывается в программе?
3. где можно найти распиновку разъема на задней стороне контроллера -- для подключения модулей расширения?
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Программа контроллера находится изначально на карте памяти. Так что по идее надо заменить только контроллер, вставить туда карту памяти и все тогда должно поехать.
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Apr 28, 2015 1:42 pm
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Вообще программа находится на карте памяти. Если карта памяти MMC то необходимо просто заменить контроллер переставив карту памяти. А если карта памяти Flash EEPROM то после того как вы её вынете из CPU информация на ней сотрётся так как ей необходимо питание от батарейки либо БП. Тогда уже нужен проект сохранённый на Компе (программаторе).
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Вопрос по замене "погорельца"
И где же вы выдели на S7-300 Flash EEPROM?Rubis_85 wrote:Вообще программа находится на карте памяти. Если карта памяти MMC то необходимо просто заменить контроллер переставив карту памяти. А если карта памяти Flash EEPROM то после того как вы её вынете из CPU информация на ней сотрётся так как ей необходимо питание от батарейки либо БП. Тогда уже нужен проект сохранённый на Компе (программаторе).
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Прошу прощения, я забыл, что есть старые цпу. Конечно есть еще и такое(
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Ага и оборудование почему-то перестает работать.Usver wrote:Программа контроллера находится изначально на карте памяти. Так что по идее надо заменить только контроллер, вставить туда карту памяти и все тогда должно поехать.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Вопрос по замене "погорельца"
1. В контроллере в двух местах (как минимум) на вставляемой карте памяти и в долговременной памяти внутренней. На внутренней памяти хранится несколько дней, если плк выключен.Hand-Maker wrote: Вот теперь собственно вопросы:
1. Где именно находится управляющая программа -- в панели оператора, в контроллере или на карте памяти, вставленной в контроллер? (это в общем определяет целесообразность замены контролера)
2. В предложениях по продаже встречаются и "отдельно контроллеры - отдельно блоки расширения", и комплекты "контроллер + н модулей". Достаточно ли будет мне заказать только центральный контролер, а количество подключаемых модулей уже указывается в программе?
3. где можно найти распиновку разъема на задней стороне контроллера -- для подключения модулей расширения?
2. Достаточно заказать контроллер с точным каталожным номером и версией прошивки. Версию прошивки при продаже вам никто не скажет, и будет она самой последней, что не есть гуд.
3. Распиновку разъема вам не надо, потому что ничего всеравно не получится - забейте.
П.С. Причину сгорения нашли? А то и новый сгорит.
-
- Posts: 193
- Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Ну разумеется с той же прошивкой нужно ставить! И конечно же все должно совпадать! Dfcz прав, на счет того, что если закажешь более позднее, то оно не работает. Я так то ставил "новые"(в смысле ЗИП), и оно работает, но ЦПУ были той же партии., что и горелые. Ну а если версия или прошивка не та, то конечно может получиться какашка.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Вопрос по замене "погорельца"
А что это за таинственный проц такой.Не могу этот hardware найти ни в каталогах,ни в поисковиках и у барахольщиках то-же нет.Hand-Maker wrote: В состав системы входит SIMATIC S7-300 ( 6ES7 31-5BE03-0AB0 ),
Единственный похожий номер у CPU 312С серии (6ES7 312-5BE03-0AB0)
Spoiler
Show
P.S. У автора с 10 марта оборудование стоит, а вы тут "демагогию" разводите.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Вопрос по замене "погорельца"
И оборудование стоит, и автор топика уже давно уволился, а нам только давай подемагогить.
Вот такие мы северные олени.
Вот такие мы северные олени.
-
- Posts: 2
- Joined: Tue Mar 10, 2015 10:03 am
Re: Вопрос по замене "погорельца"
О как...
Я не уволился, но оборудование таки стоит.
Попробовав поискать аналогичный контроллер, столкнулся с его полным отсутствием. Есть только предложения по замене его на 5BF04. Пообщался с одним из спецов по телефону. тот сообщил, что это действительно самая "близкая" замена, но возможно потребуется подправить софт.
Купили.
Установили, подключили.
Естественно, не заработало. Причем интересно так: на самом контроллере и входах расширения индикация состояния датчиков присутствует и соответствует реальному положению. Но на панель оператора приходит только индикация со входов, размещенных непосредственно на корпусе контролера. Делаю вывод, что контроллер просто не видит подключенных модулей расширения.
А вот дальше -- интереснее. Иду сообщать об этом руководству. Те принимают решение, что необходимо связаться с изготовителем оборудования и выпросить обновленную прошивку. Но при этом хотят письмо снабдить еще фотками того, что происходит. Возвращаемся в цех, включаем... Начинается де-жа-вю. Опять надпись об отсутствии ПЛЦ. Выключаем, шевелим кабели, включаем. На контроллере уже индикация об ошибке, вообще ничего не запускается. Мы в недоумении... еще раз переключаем питание -- вообще никакой индикации. Но при этом никакой гари нет.
В итоге сняли с линии весь комплект и отправили изготовителю в Турцию с просьбой разобраться. Они что-то там колдовали месяц, прислали комплект обратно. Заменена вилка на кабеле от контроллера до панели. Контроллер включается, но опять не видит модули подключения. Но в этот раз включается и работает устойчиво.
В общем опять пишем письмо, добавляем фотографии, конкретно указываем, что индикация датчиков на модулях есть, а на панели оператора нет. Те, подумав недельку, просят снять видео, а то им ващще ниче не ясно.
В общем видео сняли, отправили, ждем... Уже я из отпуска вернулся, все ждем...
Мужики, спасибо что откликнулись. Дальше будем терроризировать изготовителя.
Я не уволился, но оборудование таки стоит.
Попробовав поискать аналогичный контроллер, столкнулся с его полным отсутствием. Есть только предложения по замене его на 5BF04. Пообщался с одним из спецов по телефону. тот сообщил, что это действительно самая "близкая" замена, но возможно потребуется подправить софт.
Купили.
Установили, подключили.
Естественно, не заработало. Причем интересно так: на самом контроллере и входах расширения индикация состояния датчиков присутствует и соответствует реальному положению. Но на панель оператора приходит только индикация со входов, размещенных непосредственно на корпусе контролера. Делаю вывод, что контроллер просто не видит подключенных модулей расширения.
А вот дальше -- интереснее. Иду сообщать об этом руководству. Те принимают решение, что необходимо связаться с изготовителем оборудования и выпросить обновленную прошивку. Но при этом хотят письмо снабдить еще фотками того, что происходит. Возвращаемся в цех, включаем... Начинается де-жа-вю. Опять надпись об отсутствии ПЛЦ. Выключаем, шевелим кабели, включаем. На контроллере уже индикация об ошибке, вообще ничего не запускается. Мы в недоумении... еще раз переключаем питание -- вообще никакой индикации. Но при этом никакой гари нет.
В итоге сняли с линии весь комплект и отправили изготовителю в Турцию с просьбой разобраться. Они что-то там колдовали месяц, прислали комплект обратно. Заменена вилка на кабеле от контроллера до панели. Контроллер включается, но опять не видит модули подключения. Но в этот раз включается и работает устойчиво.
В общем опять пишем письмо, добавляем фотографии, конкретно указываем, что индикация датчиков на модулях есть, а на панели оператора нет. Те, подумав недельку, просят снять видео, а то им ващще ниче не ясно.
В общем видео сняли, отправили, ждем... Уже я из отпуска вернулся, все ждем...
Мужики, спасибо что откликнулись. Дальше будем терроризировать изготовителя.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Мда.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Теперь уже точно не заработает.
Вы, видимо, не сталкивались еще с забугорными поставщиками оборудования, им надо разжевывать как младенцу.
И проблемы свои подавать им по одной. Это самое главное, решать по одному вопросу. У них менталитет другой.
Примерно так: у нас вышел из строя ПЛК, что нам делать?
Все, больше ничего не писать.
Дальше они много спрашивали, потом пропросили бы фотки, потом видео, потом предложили купить где-нить ПЛК. На ваш ответ, что ПЛК с такой прошивкой нет, предложили бы купить у них (ессно втрое дороже). И вы РЕШИЛИ бы свою проблему.
А теперь, они предложат оплатить приезд их специалиста, других вариантов не будет.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Теперь уже точно не заработает.
Вы, видимо, не сталкивались еще с забугорными поставщиками оборудования, им надо разжевывать как младенцу.
И проблемы свои подавать им по одной. Это самое главное, решать по одному вопросу. У них менталитет другой.
Примерно так: у нас вышел из строя ПЛК, что нам делать?
Все, больше ничего не писать.
Дальше они много спрашивали, потом пропросили бы фотки, потом видео, потом предложили купить где-нить ПЛК. На ваш ответ, что ПЛК с такой прошивкой нет, предложили бы купить у них (ессно втрое дороже). И вы РЕШИЛИ бы свою проблему.
А теперь, они предложат оплатить приезд их специалиста, других вариантов не будет.
-
- Posts: 167
- Joined: Tue Jul 20, 2010 1:20 pm
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Hand-Maker wrote:.Мужики, спасибо что откликнулись. Дальше будем терроризировать изготовителя.
Телесервис никто не отменял. http://dfpd.siemens.ru/assets/files/inf ... eMPI_r.pdfDfcz wrote:А теперь, они предложат оплатить приезд их специалиста, других вариантов не будет.
А вообще лучше найти специалиста в вашем регионе.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Кстати, какой регион? Может я подешевке сгожусь?