WinCC Pro TIA Pro ver. 13, 6 Update
сколько состояний позволяет отобразить один элемент?
например, клапан, электромотор..
хочется
1. если клапан в режиме открытия, он моргает зеленым
2. открылся, зеленый постоянный
3. в режиме закрывания моргает серым
4. закрылся, серый постоянный
5. поломка. авария. моргания красным
пока нашел, что можно только моргание двумя сменяющимися цветами организовать.
минимальная программа
1. открыт-зеленый
2. закрыт серый
так же не плучается пока
3. пункт авария с морганием проходит
но постоянный цвет можно задать только один
неужели необходимо два, три элемента на одно место устанавливать и с "видимость" играться?
пока так же не вижу простого решения, так как видимость только к одному тегу привязать можно.
коненчо, в PLC программе можно предварительную обработку битов видимости организовать,
но если элементов в пол сотни... можно запутаться городить огород
мне бы подсказку бюджетного варианта.
WinCC TIA Portal сколько состояний позволяет отобразить 1 эл
-
- Posts: 118
- Joined: Sun Apr 17, 2011 9:49 pm
-
- Faq & Info
- Posts: 428
- Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am
Re: WinCC TIA Portal сколько состояний позволяет отобразить
а если состояние взять инт а не бул?
в анимации настроить по твоим значениям нужные цвета
в анимации настроить по твоим значениям нужные цвета
-
- Posts: 118
- Joined: Sun Apr 17, 2011 9:49 pm
Re: WinCC TIA Portal сколько состояний позволяет отобразить
ух,ты!!!
Спасибо, вам, Info, за инфо, не знал,что так можно.
позвольте тогда намек на тему как формировать инт-число.
пока вижу так в программе plc
opening, opened, closing, closed= fals
status=0 // статус клапана
grey= 0 // клапан закрыт
green_flash=200 // клапан открывается
green=300 // клапан открыт
grey_flash=400 // клапан закрывается
red_flash=500 // клапан накрылся
If opening =true then status=green_flash
If opened=true then status=grey
If closing=true then status=grey_flash
....
и так далее
побежал в TIA пробовать
Спасибо, вам, Info, за инфо, не знал,что так можно.
позвольте тогда намек на тему как формировать инт-число.
пока вижу так в программе plc
opening, opened, closing, closed= fals
status=0 // статус клапана
grey= 0 // клапан закрыт
green_flash=200 // клапан открывается
green=300 // клапан открыт
grey_flash=400 // клапан закрывается
red_flash=500 // клапан накрылся
If opening =true then status=green_flash
If opened=true then status=grey
If closing=true then status=grey_flash
....
и так далее
побежал в TIA пробовать
-
- Faq & Info
- Posts: 178
- Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
- Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы
-
- Posts: 118
- Joined: Sun Apr 17, 2011 9:49 pm
Re: WinCC TIA Portal сколько состояний позволяет отобразить
Возможно это и добрая штука, Answers to FAQs, но не у всех имеется возможность посмотреть там.
Допустим у меня есть возможность посмотреть, сименс, что то уже и описания в свободном не дает, посмотрел и куча вопросов, как этой библиотекой пользоваться.
через меню открываю библитеку для wincc tia pro, а вижу для wcp.
покликал, ничего не нашел.
лучше свое родное, тем более, что готово уже.
Допустим у меня есть возможность посмотреть, сименс, что то уже и описания в свободном не дает, посмотрел и куча вопросов, как этой библиотекой пользоваться.
через меню открываю библитеку для wincc tia pro, а вижу для wcp.
покликал, ничего не нашел.
лучше свое родное, тем более, что готово уже.