Проблема в незнании предмета - с этим я не спорю.
У нас есть РСУ(два 400-х ЦПУ) и локальные установки(200, 300-е ЦПУ).
Пока всё работало нормально, локальные установки мы даже не трогали. Единственное упущение - проекты со всех локальных установок нужно было слить, в хорошие времена.
Когда газануло так, что сдох контроллер - сам я в отпуске был.
Но карта памяти целая осталась.
С неё реально ли было выдернуть проект?
Напарники заморачиваться не стали, залили дефолтный проект, который был в наличии - там всё настроено было как DP Master.
Т.е. все настройки DP Slave мы профукали.
Хоть проблему выявили наконец.
Вытащил с других установок проекты. Настроены как DP Slave.
Пример с установки А:
Найти FC-шку в которой данные пишутся в эти адреса, не составило труда - сделал Go to QW12, и нашёл это:
Тут всё понятно.
Пример с другой установки, тоже DP Slave:
Тут всего лишь один MS.
Значит данные должны писаться в адреса, начиная с QW500 и тд. Правильно?
Но, в блоках не нашёл где бы что писалось в такие адреса. И кросс-референс тоже не помог найти.
Значит ли это что эта установка ничего не передаёт?