Коллеги!
Отстал от жизни в последнее время, прошу помочь в выборе. Планируется для объекта контроллер 315-2 PN/DP. Нужен ли ему еще коммуникационный модуль для связи с HMI (PC с WinCC)? Или можно организовать локальную сеть (в т.ч. для сбора данных третьими средствами с другого сервера), используя встроенный разъем RJ-45 профинета? Раньше сталкиваться с этим не приходилось.
Вопрос по сети PROFINET и CPU 315-2 PN/DP
-
- Posts: 50
- Joined: Sun Nov 27, 2005 7:46 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 99
- Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
- Location: Russia
Re: Вопрос по сети PROFINET и CPU 315-2 PN/DP
Нет, не нужен. Порт в PLC поддерживает одновременно Profinet и HMI connection.
-
- Posts: 50
- Joined: Sun Nov 27, 2005 7:46 pm
- Location: Russia
Re: Вопрос по сети PROFINET и CPU 315-2 PN/DP
Т.е. присваиваем айпишник, подключаем в локалку, настраиваем например OPC на одном из компов и получаем данные. WinCC на другом.
-
- Posts: 99
- Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
- Location: Russia
Re: Вопрос по сети PROFINET и CPU 315-2 PN/DP
Угу. Только OPC зачем? И без него можно обойтись.
-
- Posts: 50
- Joined: Sun Nov 27, 2005 7:46 pm
- Location: Russia
Re: Вопрос по сети PROFINET и CPU 315-2 PN/DP
хорошо, спасибо