Слетает пароль ОР77

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Слетает пароль ОР77

Post by Dfcz »

Добрый день всем!
Долго мучился, думал само пройдет.
Люди добрые, помогите, чем могите!
Стоят панели ОР77А. На них есть пароль админа от семена и есть пароль админа отсебя, короткий AD чтобы не набирать дурацкий ADMIN.
Все было замечательно, и много лет причем.
И тут пару лет назад началось невероятное: время от времени на какой-нибудь панели слетают оба пароля!!! НЕ РАБОТАЕТ ADMIN!!
Лечится легко закачкой архива или проекта. Но задолбался заниматься этой самой закачкой. Больше делать мне нечего!

Может кто-то где-то слышал про такие штучки от панелей сименс?

Спасибо.

П.С. Просьба дурацкие советы типа обновить прошивку оставить при себе.
П.С.С. В Сименс, понятное дело, никто ничего не знает.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Слетает пароль ОР77

Post by sania »

явно настроено типа 3 неправильных раза пароль вписывается и блокируется.
попробуй поиметь операторов на предмет зачем ищут пароль админа.
можно отменить выставив в 0
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Слетает пароль ОР77

Post by Dfcz »

Да нету там такого. :))
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Слетает пароль ОР77

Post by sania »

проект посмотреть можно?
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Слетает пароль ОР77

Post by Dfcz »

В понедельник пошлю. Буду очень рад любой помощи.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Слетает пароль ОР77

Post by sania »

как я и говорил....
RuntimeUserAdministration -> RuntimeSecuritySettings -> InvalidLoginAttempts -> set to "0".
download with overwrite user password.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Слетает пароль ОР77

Post by Dfcz »

Спасибо, попробую.