Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
-
- Posts: 2
- Joined: Fri Jun 26, 2015 5:01 am
Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
Доброго времени суток. Поставили задачу: слить "image" (backup) с панельки - Siemens KTP1000 Basic DP. Погуглив, я скачал WinCC flexible, вооружился двумя кабелями (Vipa MPI Adapter 950-0KB31 , Siemens 6ES7 972-0CA23-0XA0) и принялся вовсю сливать...... но результат был равен нулю. На кабеле светится светодиод питания, а светодиод передачи и еррора молчат Первый раз столкнулся с этими панелями и программой. Просветите будьте так любезны.
-
- Posts: 43
- Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am
Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
На сколько я помню, панельки не дают питание 5V на штекер, а адаптер получает питание со стороны Profibus/MPI (pin6=+5V pin5=0V). Если со стороны ПЛК разъем с гнездом подключения программатора, то подключайтесь туда. Если есть повторитель на шине, то к повторителю.
Если ничего такого нет - берем ненужный USB-шнурок (крайние контакты USB-порта ПК дают питание 5V), паяльник, вскрываем адаптер и ...
Если ничего такого нет - берем ненужный USB-шнурок (крайние контакты USB-порта ПК дают питание 5V), паяльник, вскрываем адаптер и ...
-
- Posts: 2
- Joined: Fri Jun 26, 2015 5:01 am
Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
как мне сказали рабочие, с этой панели этими шнурками сливали имейджи ранее. вроде не подключали доп.питание. пугает другой вопрос: почему не мигает светодиод передачи/приема.
-
- Posts: 43
- Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am
Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
Set PC/PG interface указан верно?
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP
Nahal_dlx wrote: пугает другой вопрос: почему не мигает светодиод передачи/приема.
kaa1979 wrote:адаптер получает питание со стороны Profibus/MPI (pin6=+5V pin5=0V). Если со стороны ПЛК разъем с гнездом подключения программатора, то подключайтесь туда. Если есть повторитель на шине, то к повторителю...