Привет форумчане, поставили передо мной задачу регистрировать каждое действие пользователя (смены режимов работы оборудования, ручное управление, изменение настроек и т. п.).
В идеале хочется видеть табличку как AlarmDBView только с действиями пользователей.
Ну и новые теги с соответствующими алармами заводить не охото (дорого), да и они не помогут в случаях изменения аналоговых величин.
Жадным менеджерам на обучение меня им денег жалко, гугл, поиск в мануалах и МНТ результатов не дает.
Существует ли такой стандартный функционал в этой версии Intouch (без системной платформы) в принципе? Укажите пожалуйста направление, куда копать. А то я уже собрался писать quickFunction для внесения соответствующих записей в таблицы SQL и последующим их просмотром в AlarnDbViewCtrl.
Intouch stand alone регистрация действий оператора.
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Apr 08, 2014 10:53 am
-
- Posts: 99
- Joined: Thu Jun 03, 2010 7:43 pm
- Location: Russia
Re: Intouch stand alone регистрация действий оператора.
Стандартный способ - конфигурация свойств тэгов и следовательно расширение лицензии. Если руководство ставит задачу, то оно должно понимать, что это стоит денег, не только сама работа, но и расширения лицензии. Регистрацию изменения аналоговых тегов придумать не сложно. Например, в скипте, который крутится при работе приложения, присваиваешь значение контролируемого тега созданному внутреннему и постоянно их сравниваешь. Есть несоответствие - аларм. Беда тача в том, что в лицензии, в отличии от WinCC, учитываются все переменные, включая внутренние,а одному биту тега, типа INT, (**.00), аларм стандартно не скофигуришь. Они на этом бабки и делают
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Apr 08, 2014 10:53 am
Re: Intouch stand alone регистрация действий оператора.
Спасибо. Я в 11-й версии нашел галочку Log Events в настройках тэгов. Эта штуковина обеспечивает почти достаточный для моей задачи функционал. Хотя результат получится не слишком удобным, я все таки смогу формально выполнить требование тз. Тем не менее все равно большое спасибо.serg_58 wrote:Стандартный способ - конфигурация свойств тэгов и следовательно расширение лицензии. Если руководство ставит задачу, то оно должно понимать, что это стоит денег, не только сама работа, но и расширения лицензии. Регистрацию изменения аналоговых тегов придумать не сложно. Например, в скипте, который крутится при работе приложения, присваиваешь значение контролируемого тега созданному внутреннему и постоянно их сравниваешь. Есть несоответствие - аларм. Беда тача в том, что в лицензии, в отличии от WinCC, учитываются все переменные, включая внутренние,а одному биту тега, типа INT, (**.00), аларм стандартно не скофигуришь. Они на этом бабки и делают