Добрый день. Использую в проекте Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04. И встал в тупик... как и где в RSLogix 5000 указать Unit, Label и пр. (единицы измерения, имя тега и пр.) для блоков AOI , чтобы эти данные автоматом подтягивались в HMI (FTView 7). В AOI этой библиотеки есть специальные локальные (для AOI) текстовые теги (к примеру CFG_Tag ) и в Faceplete они тоже есть. В примере проекта (идет вместе с этой библиотекой) эти теги используются и передают на верхний уровень юниты и имена тегов.
Как их сконфигурировать?
Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04
-
- Posts: 52
- Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm
-
- Posts: 406
- Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
- Location: Ryazan, Russia
Re: Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04
Когда Вы создали в тексте программы и объявили (назвали) экземпляр какой-либо AOI, в базе даннных контроллерных тегов создаётся массив с этим именем и со структурой применённой AOI.
Всё в этом массиве.
Всё в этом массиве.
-
- Posts: 52
- Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm
Re: Rockwell Automation Library of Process Objects v3.1-04
Все, нашел ! Спасибо!
В Controller Tags нужно выбрать в поле SCOPE нужный AOI и ниже в DATA CONTEXT выбрать нужный тег.
Так же нашел в комплекте с библиотекой утилиту "PlantPAx Alarms Builder and Tag Data Edit Tool" , она позволяет задавать значение для локальных тегов AOI и не только.
В Controller Tags нужно выбрать в поле SCOPE нужный AOI и ниже в DATA CONTEXT выбрать нужный тег.