Добрый день. На объекте не могу заставить работать ControlLogix L73 и 3 шасси по ControlNet. Имеем :
1. Шасси №1 - EN2T, CN2R,PLC L73, модули I\O.
2. Шасси №2 - EN2T, CN2R, модули I\O.
3. Шасси №3 - EN2T, CN2R, модули I\O.
4. Шасси №4 - EN2T, CN2R, модули I\O.
Линия ControlNet пока выполнена только одним каналом, второй канал еще не смонтировали (думаю это не важно, должна работать и по одному каналу). В проекте RSLOgix5000 v. 20. все шасси заполнены. В свойствах модуля CN2R создан новый файл на вкладке RSNetworx , выбрана радио кнопка schedule a ControlNet network , запущен Rsnetworx (кнопкой рядом ). В RSNetWorx при сохранении выбрана опция Optimize and re-write ... . Потом делаю Downloud to Network, далее гружу проект в контроллер. Проверяю активного keeperа , один активный есть , есть и еще один не активный.
Что не работает: 1. Две шасси (2 и 4) имеют не стабильное подключение (индикатор состояния канала может мигать как красным так зеленым, хаотично). Шасси (модули) 1,3 стабильно мигают зеленым. Также зеленым мигает индикатор ОК.
2. При просмотре RSLinx -ом состояние, второе шасси практически недоступно, иногда только пробивается. Остальные тоже иногда отваливаются.
Что особенного : 1. У меня Rslogix5000 v 20 , а версия CN2R 25.004. Снизить версию прошивки нельзя. Прочитал на форуме ответ техподдержки - использовать максимально доступную версию (в моем случае это 20 ).
Что я пропустил?
ControlNet не складывается.
-
- Posts: 406
- Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
- Location: Ryazan, Russia
Re: ControlNet не складывается.
1) Медиа.
Длины сегментов медиа соответствуют нормам? Не слишком короткие? Терминаторы установлены? Вы прозванивали кабель с терминаторами? Всё на одноимённых входах? Перехлёста между каналами А и В нет?
2) Расписание сети.
Сказать, что у Вас в корзинах модули I/O - значит не сказать ничего.
Какой у Вас NUT в сети?
Какие выставлены RPI для модулей и для производимых/потребляемых тегов?
Используете ли Вы оптимизацию (rack optimization) для обмена с периферией?
По какой сети Вы общаетесь с периферией, по какой производите/потребляете теги?
3) Если Ваши модули имеют неизвестную предысторию, то начните работу с сетью с утилиты ClearKeeper.
Длины сегментов медиа соответствуют нормам? Не слишком короткие? Терминаторы установлены? Вы прозванивали кабель с терминаторами? Всё на одноимённых входах? Перехлёста между каналами А и В нет?
2) Расписание сети.
Сказать, что у Вас в корзинах модули I/O - значит не сказать ничего.
Какой у Вас NUT в сети?
Какие выставлены RPI для модулей и для производимых/потребляемых тегов?
Используете ли Вы оптимизацию (rack optimization) для обмена с периферией?
По какой сети Вы общаетесь с периферией, по какой производите/потребляете теги?
3) Если Ваши модули имеют неизвестную предысторию, то начните работу с сетью с утилиты ClearKeeper.
-
- Posts: 52
- Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm
Re: ControlNet не складывается.
Какая минимальная длина возможна? Между отводами есть перемычки длиной 10 см. Терминаторы пропустил, мой косяк, сейчас устанавливают. Кабель проверяли, терминаторы новые (проверим еще раз).Нет , перехлеста нет, правда не придавал этому значения.Ryzhij wrote:1) Медиа.
Длины сегментов медиа соответствуют нормам? Не слишком короткие? Терминаторы установлены? Вы прозванивали кабель с терминаторами? Всё на одноимённых входах? Перехлёста между каналами А и В нет?
NUT устанавливал 5-8 мс , больше-меньше программа ругается.Ryzhij wrote:2) Расписание сети.
Сказать, что у Вас в корзинах модули I/O - значит не сказать ничего.
Какой у Вас NUT в сети?
Какие выставлены RPI для модулей и для производимых/потребляемых тегов?
Используете ли Вы оптимизацию (rack optimization) для обмена с периферией?
По какой сети Вы общаетесь с периферией, по какой производите/потребляете теги?
RPI для налоговых 100 ms , дискретных 20 ms , есть еще три модбас модуля - 70 ms (хотя можно и увеличить значительно, не такой уж он и быстрый).
Производимых\потребляемых тегов в проекте нет. Rack optimization не использую.
С периферией связь по ControlNet.
Модули новые. Утилиту так понимаю на сайте роквела искать?Ryzhij wrote:3) Если Ваши модули имеют неизвестную предысторию, то начните работу с сетью с утилиты ClearKeeper
PS: Пока писал, установили терминаторы , связь стала стабильной. Только в последнем шасси Keeper:Signature Mismatch . Попробую поискать вышеуказанную утилиту и поюзать еще RSNetworx , как того требует мануал.
-
- Posts: 406
- Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
- Location: Ryazan, Russia
Re: ControlNet не складывается.
Уточните в мануале, по памяти - минимум 50 см.Serega77 wrote:Какая минимальная длина возможна? Между отводами есть перемычки длиной 10 см.
"Отводы" в Вашем понимании это что? Каталожный номер какой? Или у Вас тройники-самоделки?
И будет ругаться, если окажется RPI не кратен NUT.Serega77 wrote:NUT устанавливал 5-8 мс , больше-меньше программа ругается.
RPI для налоговых 100 ms , дискретных 20 ms , есть еще три модбас модуля - 70 ms
Эти модули стоят в удалёных корзинах или в локальной (по отношению к процессору)? Модули какого типа, с редуцированной таблицей данных (MCMR) или с полной (MCM)? А то даже при столь мощных новых модулях коннекшенов может всё равно не хватить.Serega77 wrote:... есть еще три модбас модуля
Сначала поищите тут: "...Start Menu\Programs\Rockwell Software\RSLogix 5000 Tools\ClearKeeper"Serega77 wrote:Модули новые. Утилиту так понимаю на сайте роквела искать?Ryzhij wrote:3) Если Ваши модули имеют неизвестную предысторию, то начните работу с сетью с утилиты ClearKeeper
Вот что "мануал животворящий" делает!Serega77 wrote:Пока писал, установили терминаторы , связь стала стабильной.
Естественно. Довольно проблемно прописать конфигу при неработающей добром сети.Serega77 wrote:Только в последнем шасси Keeper:Signature Mismatch .
-
- Posts: 52
- Joined: Sun May 25, 2014 5:27 pm
Re: ControlNet не складывается.
Спасибо за советы.
1786-TPS\C установлены .Ryzhij wrote:"Отводы" в Вашем понимании это что? Каталожный номер какой? Или у Вас тройники-самоделки?
Понял, учту.Ryzhij wrote:И будет ругаться, если окажется RPI не кратен NUT.
Да, модули в удаленной корзине (вместе). Модули MCM двухпортовые, все порты предпологается использовать. Через RSNetworx посмотрел сколько коннекшенов висит на контроллере - 25 соединений.Ryzhij wrote:Эти модули стоят в удалёных корзинах или в локальной (по отношению к процессору)? Модули какого типа, с редуцированной таблицей данных (MCMR) или с полной (MCM)? А то даже при столь мощных новых модулях коннекшенов может всё равно не хватить.
Нет у меня по этому пути этой утилиты, поищу на установочном диске. На сайте тоже не нашел.Ryzhij wrote:Сначала поищите тут: "...Start Menu\Programs\Rockwell Software\RSLogix 5000 Tools\ClearKeeper"