здравствуйте!
Имеется древний контроллер 1747-L40P ... необходимо выгрузить проектик, на сколько я знаю процессор работает с DH 485 ...имеется карта 1784-PCMK\В и кабель к ней 1784-РСМ5\В сделал переходник с D9 на RJ45 :
D9------RJ45
1--------1
5--------2
...ну и ничего не вышло (RSLinx не видит ничего)..... подскажите правильно ли сделал кабель...если кто знает поправьте пожалуйста
SLC 500
-
- Posts: 1034
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: SLC 500
Нужен DH485 1747-UIC кабель
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=29912
http://www.theautomationstore.com/how-t ... -1747-uic/
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=29912
Вот тут как конфигурировать:1 - Red CH. B TX/RC - 1 top
2 - Black CH. A TX/RC - 2
3 - N.C. - 3
4 - White Signal GND - 4
5 - Blue TX-EN - 5
6 - N.C. - 6
7 - Green Signal GND - 7
8 - Orange +24 vdc - 8 bottom
This is the same for 1747-C10/C11/C20 EXCEPT these cables use Brown +24 vdc on pin 3 and Drain Earth GND on pin 6 as well.