Доброго времени суток!
Столкнулся с необходимостью организовать передачу данных с CPU314 по PROFIBUS (CPU314C-2PN/DP в качестве Slave). В Техническом описании меня смутили такие строчки:
В режиме работы Slave:
Передаточная память: 244 байт - входы, 244 байт - выходы.
Адресные области: макс. 32 по 32 байт каждая.
И возник вопрос.
Получается максимум информации которую можно передать с контроллера это 244 байта?
А что тогда Адресная область 32 по 32 байта в каждой? Ведь в сумме это дает 1024 байт.
Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом!
CPU314C-2PN/DP работа в качестве Slave
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: CPU314C-2PN/DP работа в качестве Slave
когда заполняешь таблицу связи, то макс. 32 байта на строчку( 16 вордов к примеру)
таких строчек можно сделать 7 для входов и 7 для выходов( если использовать макс. размер)
если использовать 16 байт на строку, то всего 14 строк на вх. и 14 на вых.
таких строчек можно сделать 7 для входов и 7 для выходов( если использовать макс. размер)
если использовать 16 байт на строку, то всего 14 строк на вх. и 14 на вых.
-
- Posts: 3
- Joined: Thu Nov 28, 2013 8:26 am
Re: CPU314C-2PN/DP работа в качестве Slave
Спасибо! Действительно, TIAPortal не хочет компилироваться если объем данных превышает 244 Байта.sania wrote:когда заполняешь таблицу связи, то макс. 32 байта на строчку( 16 вордов к примеру)
таких строчек можно сделать 7 для входов и 7 для выходов( если использовать макс. размер)
если использовать 16 байт на строку, то всего 14 строк на вх. и 14 на вых.