Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
MassEffect
Posts: 17
Joined: Fri Feb 05, 2016 7:44 am

Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by MassEffect »

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, при старте панели Mobile panel 277 нет выхода в операционную систему,
т.е. панель виснет почти вначале старта, проходит несколько текстовых сообщений - версия системы,
проверка флэш с прогресс баром внизу, и при очередной надписи система висит наглухо, вот эта надпись:

Cleaning up Flash File System partition 1
Please wait . . . Done
Startup in progress . . .

Как можно восстановить ОС на такой панели, или проверить флеш память,
т.е. в случае с обычным компом нужна была бы загруз.флэшка (с 477 панелью это работает,
там и диск восстановления есть, и в BIOS можно зайти, но это правда panel PC).
В мануалах говориться только о восстановлении когда ОС загружена и работает (или я что-то упустил),
надо нажимать Transfer на панели и т.д., а как здесь поступить не ясно(
Image
Last edited by MassEffect on Thu Feb 11, 2016 4:15 am, edited 2 times in total.
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by sania »

после того как она зависает ,внизу экрана есть МАС.
открываешь просейв ,выбираешь панель, переходишь в закладку обновить ось,ставишь галку восстановление системы,и вносишь МАС который светится на панели
MassEffect
Posts: 17
Joined: Fri Feb 05, 2016 7:44 am

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by MassEffect »

MACa на экране нет (добавил фото в первое сообщение темы), почитав документацию пришел к выводу, что необходим вот такой кабель Serial (via RS232/PPI Multi-Master Cable) и далее с помощью ProSave:

ImageImage

Но такого кабеля в наличии нет, чтобы проверить это, не могли бы вы подсказать заказной номер для такого кабеля?
Или, быть может, мои рассуждения не верны?
Rex2701
Posts: 374
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by Rex2701 »

На задней стенке на наклейке должен быть напечатан MAC-адрес, а в ProSave в Connection вместо Serial надо выбрать Ethernet.
Соединение обычным патч-кордом, EIA-586A/B
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by Usver »

Здравствуйте. У нас есть похожая проблема с такой же панелью как на картинке, но надписей на экране никаких вообще не было, но светодиоды на кнопках светились так же. И года 2-3 назад по этому поводу я просматривал похожие случаи на этом форуме, где и нашел подобные ответы. Я думал, что так должно получиться, но когда выбираешь Ethernet, то: исчезает CheckBox на экране OS Update и на экране выбора интерфейса есть только выбор между вводом по IP и Computer Name. Пробовал на Field PG M2 и M3, результат тот же. Колдовство и заклинания не помогли :). Делал ли кто-нибудь это именно так сам реально? Поделитесь пожалуйста опытом почему у Вас эта галочка не исчезает и устанавливается связь. Может что не так делал?
Usver
Posts: 193
Joined: Fri Feb 24, 2012 8:28 am

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by Usver »

Здравствуйте Уважаемые форумчане! Ну может быть, хоть кто-нибудь, даст хороший совет по этому поводу. А то замены нет больше. Да и хорошо бы починить, но схем нет. Может быть, у кого есть какая-нибудь информация по таким панелям?
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Mobile panel 277 8" Siemens - не грузится ОС

Post by sania »

Обновить ось можно только сериальным кабелем.