Добрый день, помогите в беде есть система на 6ES7315-2EH13-0AB0 + 6ES7332-5HF00-0AB0+6ES7331-1KF02-0AB и тд . Неожиданно на 332 загорелся SF, проект изготовитель не даёт, удалённо помочь не может, на заведомо исправную карту менял - всё равно пишет ошибку.
Нет с карты регулируемого выхода 10 вольт. С 315 попытка вручную изменить на другой порт выхода 332 - не помогает. Изготовитель говорит , что диагностика ОК. Почему 332 выходит в ошибку ? Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Пропал 332
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Пропал 332
в online посмотреть буфер диагностики процессора
и свойства самого модуля
с копиями экрана в студию
и свойства самого модуля
с копиями экрана в студию
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am
Re: Пропал 332
Могу выложить только 26\02.
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am
Re: Пропал 332
Есть ноут с S7 5.5. и с портом com 232 + кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0. Не могу установить связь . Какие настройки поставить в S7 для
соединения . Бьюсь 4 день. ( Сейчас пробую на CPU 314 C - 2D, что бы случайно не запороть норм проект на CPU 315).
соединения . Бьюсь 4 день. ( Сейчас пробую на CPU 314 C - 2D, что бы случайно не запороть норм проект на CPU 315).
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Nov 17, 2015 8:36 am
Re: Пропал 332
PC adapter/mpi указываешь номер сом, и экспериментируешь со скоростью MPI
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am
Re: Пропал 332
Ставлю PC Adapter ( MPI) кабель MPI на прямую к 232 ноуту меняю скорости то 19200 до 32400, меняю COM 1 или 3.
Ни чего не выходит , пишет нет связи. Могу ли я использовать Нуль модемный rs232 или 232 на USB? И какие адаптеры
нужно ставить на них. ( я ставил разные не помогает )
Ни чего не выходит , пишет нет связи. Могу ли я использовать Нуль модемный rs232 или 232 на USB? И какие адаптеры
нужно ставить на них. ( я ставил разные не помогает )
-
- Posts: 1033
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: Пропал 332
Все вещи нужно называть своими именами, тогда люди будут правильно понимать. Ноут- это PG? В PG на разъем RS232 заведен сигнал MPI- это 5В формата RS485. В обычном ноуте RS232 - +\-12В.KostasDubna wrote:Есть ноут с S7 5.5. и с портом com 232 + кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0
Кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0- это 5м кабель для подключения PG на разъем MPI.
Он не имеет никаких преобразователей уровней внутри.
- в карте (заведомо исправной) есть программа?KostasDubna wrote:на заведомо исправную карту менял - всё равно пишет ошибку.
Наличие и состояние батарейки?
Список ошибок для 300-го, при которых загорается SF:
- 1.Аппаратные сбои
2.Ошибки программирования
3.Ошибки назначения параметров
4.Ошибки вычислений
5.Ошибки синхронизации
6.Неисправность карты памяти
7.Неисправность батарейки или отсутствие
резервного питания при включенном
электропитании
8.Сбой/ошибка ввода/вывода (только внешний
ввод/вывод)
9.Ошибка при обмене данными
кстати, скорости я бы советовал не в com менять а в set pg/pc interface
-
- Posts: 1033
- Joined: Tue Nov 20, 2007 7:08 pm
- Location: Belarus
Re: Пропал 332
И в догонку. Тут подробно все описано для PC Adapter MPI RS232 6ES7 972-0CA2x-0XA0.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
Вы таким, как я понял соединяетесь.
Кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 выкинуть, у адаптера не зря мпи шнурок только 30 см. Соединяться только им.
И для этого адаптера только Win XP 32, все что выше- танцы с бубном, и реестром. Плюс версию степа не выше 5,4.
А дальше проверяете кабель, питание 24В, диспетчер устройств на наличие вашего адаптера, драйвера и т.п.
Если все ок, запустите поиск доступных узлов, должен найти ПЛК. Ну и напоследок, стандартная неисправность интерфейсных адаптеров- вылет микросхемы 485 моста или быстродействующих предохранителей перед ней.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CN
Вы таким, как я понял соединяетесь.
Кабель MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 выкинуть, у адаптера не зря мпи шнурок только 30 см. Соединяться только им.
И для этого адаптера только Win XP 32, все что выше- танцы с бубном, и реестром. Плюс версию степа не выше 5,4.
А дальше проверяете кабель, питание 24В, диспетчер устройств на наличие вашего адаптера, драйвера и т.п.
Если все ок, запустите поиск доступных узлов, должен найти ПЛК. Ну и напоследок, стандартная неисправность интерфейсных адаптеров- вылет микросхемы 485 моста или быстродействующих предохранителей перед ней.
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am
Re: Пропал 332
Спс за ответы.
Карта вывода 6ES7332-5HF00-0AB0 не имеет вроде программы, а SF горит на ней.
Ноут обычный с rs 232- наверное поэтому не идёт.
Кабель MPI MPI 6ES7901-0BF00-0AA0- значить не то.
Скорости я менял в PG/PC.
Что посоветуете чтобы сконнектиться с и с 6ES7315-2EH13-0AB0 и с 314с-2DP. 314с-2DP я хочу попользоваться в качестве стенда для перехода к 6ES7315-2EH13-0AB0, а то поломаю. Может лучше через USB, типа 6ES7 972-0CB20- 0XA0 USB-MPI+V2?
Карта вывода 6ES7332-5HF00-0AB0 не имеет вроде программы, а SF горит на ней.
Ноут обычный с rs 232- наверное поэтому не идёт.
Кабель MPI MPI 6ES7901-0BF00-0AA0- значить не то.
Скорости я менял в PG/PC.
Что посоветуете чтобы сконнектиться с и с 6ES7315-2EH13-0AB0 и с 314с-2DP. 314с-2DP я хочу попользоваться в качестве стенда для перехода к 6ES7315-2EH13-0AB0, а то поломаю. Может лучше через USB, типа 6ES7 972-0CB20- 0XA0 USB-MPI+V2?
-
- Posts: 6
- Joined: Tue Feb 09, 2016 11:55 am
Re: Пропал 332
Тут предлагают USB-Adapter-CN, что скажите ?
-
- Posts: 61
- Joined: Wed Oct 10, 2007 5:03 pm
- Location: Russia SPb
Re: Пропал 332
... обычно всё бывает проще...
на выходе или ОБРЫВ или К.З., а в железе прописано,
состояние контролировать, вот и имеем - загорелся SF...
...начни с проверки внешних цепей...
на выходе или ОБРЫВ или К.З., а в железе прописано,
состояние контролировать, вот и имеем - загорелся SF...
...начни с проверки внешних цепей...