Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamics s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module. Законнектили через Drive-Qlick. Подали 24В постоянки шлейфом на 3 модуля. Силу подали. Вставили панель управления BOP20.
В итоге получили:
- панель управления BOP20 не отображает ничего - пустой экран;
- на блоке Control Unit CU320-2DP моргают RDY COM красным светом частотой 0,5 Гц;
- на других блоках горят красным RDY.
Господа, если какие мысли по данному случаю? Спасибо.
Good afternoon! The problem arose from the ground up to configure the drive Sinamics s120. Installed Control Unit CU320-2DP + with the card (firmware 4.3.2) + Smart Line Module + Single Motor Module. Zakonnektili through Drive-Qlick. Filed postoyanku 24V loop 3 module. Force applied. Inserted BOP20 control panel.
Finally we got:
- The BOP20 control panel displays nothing - blank screen;
- On the Control Unit CU320-2DP block RDY COM blinking red light 0.5 Hz;
- On the other blocks are red RDY.
Lord, if any thoughts on the case? Thank you.
startup Sinamics s120
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: startup Sinamics s120
Возникла задача для чего ? Задача осмысленная или это опять металлоломщики из Сибири активизировались ?Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamics s120.
Где железо брали ? Гарантия есть на всё это, или это выдранный где-то старый хлам ?Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module. Законнектили через Drive-Qlick. Подали 24В постоянки шлейфом на 3 модуля.
Силу не надо подавать прежде чем модули не скажут "ready" !!!Силу подали.
Мысли какие, говорите, есть ? Есть мысли. Опять ******** я извиняюсь, очень умные товарищи, откудо-та повылезали.Господа, если какие мысли по данному случаю?
Кто вам поставил эту задачу ? Документацию, лежащую на офф. сайте в открытом доступе, ту же "Getting Started" религиозные соображения почитать запрещают ?
Уважаемые товарищи проходили какое-либо обучение по означенной тематике ?
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: startup Sinamics s120
Upd: а вы вообще двигатель то хоть какой-то подключили или это всё просто в воздухе висит ?
Да а вообще какая нафиг разница. Перечитывая весь этот апокалиптический бред, у меня для уважаемых товарищей только один совет: столкнуть всё это барахло барыгам, и купить на вырученные деньги ящик пива "экспортное". Под сухарики хорошо пойдёт.
Да а вообще какая нафиг разница. Перечитывая весь этот апокалиптический бред, у меня для уважаемых товарищей только один совет: столкнуть всё это барахло барыгам, и купить на вырученные деньги ящик пива "экспортное". Под сухарики хорошо пойдёт.
-
- Posts: 7
- Joined: Thu Mar 03, 2016 11:16 am
Re: startup Sinamics s120
Задача стоит в модернизации системы тестирования и управления синхрами с резольверами.Draco Malfoy wrote:Возникла задача для чего ? Задача осмысленная или это опять металлоломщики из Сибири активизировались ?
Все модули - "муха не сидела".Draco Malfoy wrote:Где железо брали ? Гарантия есть на всё это, или это выдранный где-то старый хлам ?
Зачем двигун подрубать, если еще контрольный блок не готов и ждет загрузчика с карты, а там только текстовый файл с лицензией. Где файлы(ADDON и прочее...)? Пришла флешка с одной лицензией, хотя заявлено было в начинке ПО 4.3.2 или FW4.3.2 (кому как нравится).Draco Malfoy wrote:Upd: а вы вообще двигатель то хоть какой-то подключили или это всё просто в воздухе висит ?
Эта дока уже вдоль и поперек просканирована, ни какой "Getting Started" не поможет, пока "Контрольный" не проснется.Документацию, лежащую на офф. сайте в открытом доступе, ту же "Getting Started" религиозные соображения почитать запрещают ?
настоящие технари со 20-тилетним стажем в данной стезеочень умные товарищи, откудо-та повылезали.
как и все - обучение через чтениеУважаемые товарищи проходили какое-либо обучение по означенной тематике ?
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: startup Sinamics s120
Эта версия софты неактуальна уже 5-6 лет. Я залью просимое (4.6) на диск при первой возможности. Однако предлагаю пойти "прямым путём" и потребовать от вашего дистрибьютера предоставления проданного оборрудования и ПО на него в требуемой форме.FW4.3.2
Так что вы там собираетесь тестировать ? Движки снятые с неликвидного обородования для перепродажи ? Какие резольверы ? У фирмы Сименс уже лет 15 как нету в программе синхронных двигателей с резольерами.
-
- Posts: 7
- Joined: Thu Mar 03, 2016 11:16 am
Re: startup Sinamics s120
И я так думаю, зачем в новом Стартере 4.4.1 "всю базу синхров 1FK6 и подобных заложили?"Draco Malfoy wrote:FW4.3.2Прошивка 4.3.2 была актуальна до октября 2015 года.Эта версия софты неактуальна уже 5-6 лет. Я залью просимое (4.6) на диск при первой возможности. Однако предлагаю пойти "прямым путём" и потребовать от вашего дистрибьютера предоставления проданного оборрудования и ПО на него в требуемой форме.
Дистрибьютер ссылается на невозможность предоставить данное ПО.
Тест нужен для настройки станка ЧПУ.Так что вы там собираетесь тестировать ? Движки снятые с неликвидного обородования для перепродажи ?Резольверы однополюсные обыкновенные.Какие резольверы ?У фирмы Сименс уже лет 15 как нету в программе синхронных двигателей с резольерами.
-
- Posts: 94
- Joined: Mon Sep 23, 2013 10:41 pm
Re: startup Sinamics s120
И каких подобных ? 1FK6 уже лет 12 как снят с производства, сейчас только как запчасти получить можно. 1FK7 уже тоже отменили, хотя ещё производятся.drendgrave wrote:И я так думаю, зачем в новом Стартере 4.4.1 "всю базу синхров 1FK6 и подобных заложили?"
1FK8 сейчас применяются. Там либо EnDat, либо DriveQlick и никаких резольверов.
Это кто вам такое сказал ? В конце 2014 уже вышла 4.6 прошивка.Прошивка 4.3.2 была актуальна до октября 2015 года.
Дайте дистрибьютеру в торец за враньё и издевательство над клиентами, и обратитесь в официальное представительство Сименс в Москве.Дистрибьютер ссылается на невозможность предоставить данное ПО.