S7-224XP высокоскоростные счетчики

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Владимир
Posts: 298
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

S7-224XP высокоскоростные счетчики

Post by Владимир »

Коллеги, подскажите. Можно ли программно сбросить значение высокоскоростного счетчика в 0. Под руками нет контроллера, не могу проверить, а в инструкции не нашел. Подозреваю, что это можно сделать методом записи в соответствующие SM меркеры значения 0. Но интересует вопрос именно со сбросом, по принципу работы аппаратного входа сброса.
Спасибо.
Владимир
Posts: 298
Joined: Wed Sep 21, 2005 12:24 pm
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: S7-224XP высокоскоростные счетчики

Post by Владимир »

Ну как подозревал, так и получилось.