Не являюсь знатоком Сименса, и поэтому прошу помощи.

Ситуация: имеется система управления, состоящая из контроллера S7-300 CPU315F-2 DP (?325-6FF01-0AB0), в локальном шасси которого установлены дискретные и аналоговые модули ввода-вывода, и нескольких корзин ET-200, по крайней мере в одной из которых в голове стоял IM151F-CPU (6ES7151-7FA00-0AB0), в других головы типа 6ES7115-1BA00-0AB0, с некоторым количеством модулей в них. Возраст всего этого счастья - где-то прилично за 10 лет. В результате кривых рук на линии 24 В попало 220, и часть оборудования умерла. Один из вариантов восстановления - выбраковать неисправные части и закупить новые у Сименса, благо аналоги все еще продаются.

Вопрос: будет ли конфликт между старыми и новыми модулями (ЦПУ и модулями) из за прошивок разного возраста? Насколько сильным будет такой конфликт? Какие пути решения - перепрошивка цпу, модулей, ограничение функций или проще все срезать под корень и поменять, чем мучаться?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: [?]: Совместимость версий firmware s7-300 и других

Post by CoMod »

Модули ввода/вывода можно менять на более свежие модели не меняя программу.

Центральный процессор CPU315F сгорел ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... i&lc=en-WW
Aixm
Posts: 6
Joined: Wed Aug 20, 2008 9:37 am
Location: Russia

Re: [?]: Совместимость версий firmware s7-300 и других

Post by Aixm »

ЦПУ жив. Больше всего, судя по всему, пострадали корзины ET200. По крайней мере в эрзац-системе, собранной на колене из уцелевших модулей, используется только локальное шасси s7-300.