Как удлинить Ethernet?

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Как удлинить Ethernet?

Post by a_gricaj »

Проблема такая: расстояние от контроллера до ПК со Scada - 2 километра, решили положить оптику, тут стал вопрос какой кабель и какие преобразователи ставить (опыта в этом деле нет).
Преобразователи нашел такие: http://ethernetdirect.com/products_RUE-111.asp
Кабель например этот: 6XV1 820-5AH10 от сюда http://dfpd.siemens.ru/assets/files/inf ... bles_r.pdf

Будет ли такая систем работать на два километра? Есть ли дешевле варианты???
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Как удлинить Ethernet?

Post by CoMod »

https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=ru-RU
до 5 км в зависимости от типа многомодового волокна
Подробности в доке
https://support.industry.siemens.com/cs ... 000_76.pdf
Fiber multimode (SC) Fast Ethernet 100 Mbps
62.5/125 μm to 4,000 m
50/125 μm to 5,000 m
a_gricaj
Posts: 202
Joined: Wed Mar 19, 2008 1:12 pm
Location: Ukraine

Re: Как удлинить Ethernet?

Post by a_gricaj »

СПС почитаем....