Коллеги прошу проконсультировать
Использую конфигуратор железа на оф.сайте.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... open=false
1х00 серию видел только со стороны, есть опыт только с 300-400.
Взял для начала CPU 1515-2 PN, теперь вопрос за периферией.
Для меня привычно построение системы 300-400 контроллер, на нем может сидеть ввод/вывод + корзины расширения ET200 с вводом/выводом.
В конфигураторе 3 варианта децентрализованных модулей:
1. Без распределенного ввода/вывода.
!!! НО если много входов/выходов, то автоматически корзины создаются на ET200MP (IM 155-5 PN HF) т.е. вроде бы без децентрализованных модулей, но они есть просто создаются автоматом.
2. ET200MP и S7-1500 I/O) по сути то же самое, что и первый пункт, только можно самому задать модули на корзинах расширения. Или я что то не понимаю
3. E/As и Controller (ET200SP) это по сути второй контроллер вместо модуля расширения.
Вопросы:
1. Какие преимущества и что можно реализовать на ET200SP как я понимаю это такой же CPU пусть и послабее?
Не проще ли брать главный CPU по мощнее?
2. Правильно ли я понимаю разницу между 1 и 2 пунктами или там есть еще какие то особенности.
Спасибо
Децентрализованная периферия на s7-1500
-
- Site Admin
- Posts: 127
- Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm
Re: Децентрализованная периферия на s7-1500
принцип построения децентрализованной периферии не изменился
ET200MP - это аналог станций ET200M
ET200SP - это аналог станций ET200S http://s7detali.narod.ru/S7_1500/S7_1500_Stends.html
CPU ET200SP 1510SP - это аналог процессора формата CPU ET200S ET200S http://s7detali.narod.ru/S7_1500/S7_1510_Stends.html
Старые ET200M и ET200S также можно использовать с контроллерами S7-1200 и S7-1500
ET200MP - это аналог станций ET200M
ET200SP - это аналог станций ET200S http://s7detali.narod.ru/S7_1500/S7_1500_Stends.html
CPU ET200SP 1510SP - это аналог процессора формата CPU ET200S ET200S http://s7detali.narod.ru/S7_1500/S7_1510_Stends.html
Старые ET200M и ET200S также можно использовать с контроллерами S7-1200 и S7-1500
-
- Posts: 8
- Joined: Sun Oct 10, 2010 6:27 pm
Re: Децентрализованная периферия на s7-1500
С аналогией 300,400 - 1500 понятно.
Тогда почти за 10 лет работы мне ни разу не понадобилась умная периферия, просто тупое размножение входов выходов .
Может в вкратце кто расскажет, пример приведет
или носом ткнет в статью какую, что то в нете ничего не нахожу, в чем преимущество ET200S перед ET200M.
Читаю статью где по очереди описывают M и S, кроме того что в первой 32 модуля, во второй 64 разницы не вижу. Куча слов, но если кратко то те же яйца только вид сбоку
Тогда почти за 10 лет работы мне ни разу не понадобилась умная периферия, просто тупое размножение входов выходов .
Может в вкратце кто расскажет, пример приведет
или носом ткнет в статью какую, что то в нете ничего не нахожу, в чем преимущество ET200S перед ET200M.
Читаю статью где по очереди описывают M и S, кроме того что в первой 32 модуля, во второй 64 разницы не вижу. Куча слов, но если кратко то те же яйца только вид сбоку
-
- Site Admin
- Posts: 127
- Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm
Re: Децентрализованная периферия на s7-1500
В каждом конкретном случае выбирают из таких параметров как:
1. конфигурация по нужным типам входов/выходов - у ET200S/ET200SP есть специализированные модули не имеющие аналогов в ET200М/ET200МP и наоборот.
У ET200S/ET200SP активная задняя шина клеммной корзины с возможностью "горячей" замены одиночных модулей не выключая питания всей стойки.
но шлейф на 64 входа "подарок" для монтажника и пуско-наладчика...
ET200S/ET200SP на колодке есть и сигнальные и питающие клемммы - двухпроводные датчики можно подключать штатными кабелями напрямую без промежуточных клеммников.
2. габаритным размером станций - у ET200М/ET200МP зато есть модули на 32 и 64 входа - то есть станция занимает меньше места по габаритам ширины для монтажа в шкафу.
Зато для простых конфигураций размеры ET200S/ET200SP будут значительно меньше размеров функционального аналога на ET200М/ET200МP.
3. цена - за счёт широкой номенклатуры модулей В/В для малых станций цена ET200S/ET200SP может быть ниже комплекта на ET200М/ET200МP, в которой переплачивается за неиспользуемые входы.
Меньшее количество входов на модулях позволяет более оптимально набирать корзину - не остаётся "лишних" неподключенных входов, как в модулях на 16 входов при необходимости иметь всего 4.
1. конфигурация по нужным типам входов/выходов - у ET200S/ET200SP есть специализированные модули не имеющие аналогов в ET200М/ET200МP и наоборот.
У ET200S/ET200SP активная задняя шина клеммной корзины с возможностью "горячей" замены одиночных модулей не выключая питания всей стойки.
но шлейф на 64 входа "подарок" для монтажника и пуско-наладчика...
ET200S/ET200SP на колодке есть и сигнальные и питающие клемммы - двухпроводные датчики можно подключать штатными кабелями напрямую без промежуточных клеммников.
2. габаритным размером станций - у ET200М/ET200МP зато есть модули на 32 и 64 входа - то есть станция занимает меньше места по габаритам ширины для монтажа в шкафу.
Зато для простых конфигураций размеры ET200S/ET200SP будут значительно меньше размеров функционального аналога на ET200М/ET200МP.
3. цена - за счёт широкой номенклатуры модулей В/В для малых станций цена ET200S/ET200SP может быть ниже комплекта на ET200М/ET200МP, в которой переплачивается за неиспользуемые входы.
Меньшее количество входов на модулях позволяет более оптимально набирать корзину - не остаётся "лишних" неподключенных входов, как в модулях на 16 входов при необходимости иметь всего 4.
-
- Posts: 8
- Joined: Sun Oct 10, 2010 6:27 pm
Re: Децентрализованная периферия на s7-1500
БОЛЬШОЕ СПАСИБОDiVan wrote:В каждом конкретном случае выбирают из таких параметров ...
Если подвести итог:
1. я бы объединил 2 и 3 пункты
т.е используя набор модулей из каждой серии мы решаем конкретную задачу оптимальным способом
2. у 200S есть особенности и в некоторых задачах нужно использовать только ее
а. особые модули
б. горячая замена
в. можно сделать "подарок" монтажнику и наладчику
г. ET200S/ET200SP на колодке есть и сигнальные и питающие клемммы -
двухпроводные датчики можно подключать штатными кабелями
напрямую без промежуточных клеммников Этот пункт я не понял !!!
мы же и так можем для ET200М под пружину провода втыкать например в
дискретные модули или я что то не так понимаю, правда обычно делается
промежуточный клемник и от него в дискретные модули внутренний монтаж
в большей степени чтобы монтажники если и ломали то клемник, а не модуль
У ET200SP наряду с IM155-6 есть еще CPU1510 и еще куча например embeded CPU. Так вот мой вопрос у IM155-6 мозги есть или это все же такой же по сути интерфейсный модуль как и у ET200MP IM155-5. А мозг есть только у CPU линейки ET200SP?
И самое главное!!! ЗАЧЕМ эти CPU???????????????????????????????????????????????
Я лично видел у других проекты где два 300х контроллера соединялись как ведущий-ведомый, правда не понял зачем т.е по идее и так можно соединить какой нибудь старший 1500 и младший 1500, зачем делать отдельное устройство по сути дублирующее одно другое.
-
- Posts: 62
- Joined: Tue Dec 22, 2009 12:45 am
- Location: Москва
Re: Децентрализованная периферия на s7-1500
Внесу пять копеечек.
Не только у et200s есть уникальные модули. et200m, например, имеет подули AI с HART, в отличи от.
А по применению периферии со своим контроллером - любые автономные установки, которые нельзя просто рубануть при отключении внешних систем или потери связи с ними. Хотя, да, обычно ставят контроллеры более традиционного формфактора.
Не только у et200s есть уникальные модули. et200m, например, имеет подули AI с HART, в отличи от.
А по применению периферии со своим контроллером - любые автономные установки, которые нельзя просто рубануть при отключении внешних систем или потери связи с ними. Хотя, да, обычно ставят контроллеры более традиционного формфактора.