Для систем управления заказали овеновский контроллер СПК110.
Запустили без проблем. Однако заметили следующую особенность - при работе прибора наблюдаются помехи на цеховых рациях vector vt 44 pro (канал 12).
Если кто сталкивался - что может быть и как исправить?
ОВЕН СПК 110
-
- Posts: 406
- Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
- Location: Ryazan, Russia
Re: ОВЕН СПК 110
Прежде всего следует начать с решения "аграрного вопроса" - с заземления самого прибора и монтажной панели, а также проверки металлосвязи цепей заземления. Следует избегать монтажа на диэлектрические панели.
-
- Posts: 7
- Joined: Tue Oct 15, 2013 5:52 pm
- Location: Тульская область
Re: ОВЕН СПК 110
Прибор и шкаф заземлили.
Эффект сохранился.
в инструкции на рацию нашли, что 12 канал соответствует 433,35 МГц
При переходе на другую частоту эффект помех пропадает.
Эффект сохранился.
в инструкции на рацию нашли, что 12 канал соответствует 433,35 МГц
При переходе на другую частоту эффект помех пропадает.