ФОРСИРОВКА В STEP7

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
NAIL0101
Posts: 3
Joined: Sat Aug 06, 2016 11:05 am

ФОРСИРОВКА В STEP7

Post by NAIL0101 »

хочу форсировать сигнал ...открываю Variable Table в Step 7. Запускаю Monitor Variable. Переменные которые не используются в программе форсируются Modify Address 1/0/ ( ну это понятно).Но необходимо форсировать переменные задействованные в программе, но функция "display force values " не активна(серая). Пробую через OB1, PLC>display force values. Но всплывает окно ?Force?is not possible on this module(? Force? не возможно на этом модуле). Пробовал разные CPU.Пробовал ставить PSC 7 v8 , PSC 7 v8 +upd1, либо отдельно STEP 7. ПОЧЕМУ не возможна форсировка в данном модуле.Пробовал СPU 312,315. Смотрел видос по форсировке, там всё нормально получается....PLCsim при этом запущен и связь c S7 есть....
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Post by Schtiel »

Force не работает на симуляторе, только на реальном железе

В VAT в Trigger можно выбрать выполнять modify в конце скана (end of scan), тогда выходы будут устанавливаться независимо от программы.

Image
NAIL0101
Posts: 3
Joined: Sat Aug 06, 2016 11:05 am

Re: ФОРСИРОВКА В STEP7

Post by NAIL0101 »

СПАСИБО