Имитация step 7+ PlcSim+WinCC 7(входной сигнал)
Есть step 7, PlcSim, WinCC 7. Вроде связь по MPI настроил. Вроде как всё взаимодействует.Привязываю к кнопке (start) ВЫХОДНОЙ сигнал( прямое cединение или С- Action) , все работает, устанавливается бит в PlcSim и в OB1 тоже.Так же всё работает с битовой памятью "M" Но при привязке к кнопке ВХОДНОГО сигнала "I", в PlcSim и в OB1 нет реакции. Хотя если к кнопке добавить эллипс(включить мигание по тегу) и привязать тот же входной тег и часто нажимать по кнопке , то эллипс немного помигает))))но в ОВ1 цепь то не замкнётся. Что не так??А может так и должно быть??? Наверно мой вопрос окажется для кого то простым и смешным)Но пока вот так........
-
- Posts: 374
- Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
- Location: Russian Federation
Re: Имитация step 7+ PlcSim+WinCC 7(входной сигнал)
Контроллер обновляет состояние входных сигналов, читая их из периферии каждый свой цикл.
Кнопка WinCC - это элемент управления, команды. А управление и команды посылаются только через выходы. Не надо связывать то, что для друг друга не предназначено.
Кнопка WinCC - это элемент управления, команды. А управление и команды посылаются только через выходы. Не надо связывать то, что для друг друга не предназначено.