Vipa 314 энергонезависимая память

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Mykle
Posts: 6
Joined: Mon Oct 26, 2015 5:57 pm

Vipa 314 энергонезависимая память

Post by Mykle »

Есть инкрементальный энкодер, значение которого нужно что бы сохранялось после отключения питания, как это сделать????
ММС карты нету, PLC 314 6CF02
Есть ли способ записать в энергонезависимую память память эти значения?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Vipa 314 энергонезависимая память

Post by CoMod »

Посмотри настройки DB "retentive" - по умолчанию данные в DB автоматом сохраняются при выключении питания