Здравствуйте.
Есть стенд с ET 200S и модулями аналогового ввода. Суть проблемы заключается в том, что в HW конфигурации закинуты модули 4-20 мА, которые контроллер отображает, как будто они(AI) работают без ошибок, но приходящий сигнал с датчика не воспринимает (отображает нули). Далее поставил контроль обрыва провода с учётом того что контроллер должен встать в ошибку (не вставил блоки аппаратных прерываний), но данного события не происходит. Данный проект разработан в TIA v13.
Но при компиляции в STEP v5.5 и загрузки проекта в контроллер, модули работают без каких либо проблем (показывают реальные значения с токового датчика).
Собственно, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и какие могут быть предположения о том как лучше поступить в данной ситуации? Всё таки работать в TIA гораздо удобнее, но заново переписывать весь проект для STEP 7 v5.5 не хотелось бы
Заранее благодарю за любую информацию.
Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода
-
- Posts: 2
- Joined: Fri Sep 23, 2016 8:04 pm
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Re: Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода
[?+]: Влияние размера образа процесса на ввод/вывод
viewtopic.php?f=9&t=24447&p=76905#p76905
viewtopic.php?f=9&t=24447&p=76905#p76905
проверьте размер process image.
или попробуйте читать из PIW
PIW256
-
- Posts: 2
- Joined: Fri Sep 23, 2016 8:04 pm
Re: Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода
CoMod, спасибо большое. Оба метода работают.
Но от сюда второй вопрос какой вариант является более предпочтительным?
Но от сюда второй вопрос какой вариант является более предпочтительным?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia