Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
noumenon
Posts: 2
Joined: Fri Sep 23, 2016 8:04 pm

Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода

Post by noumenon »

Здравствуйте.
Есть стенд с ET 200S и модулями аналогового ввода. Суть проблемы заключается в том, что в HW конфигурации закинуты модули 4-20 мА, которые контроллер отображает, как будто они(AI) работают без ошибок, но приходящий сигнал с датчика не воспринимает (отображает нули). Далее поставил контроль обрыва провода с учётом того что контроллер должен встать в ошибку (не вставил блоки аппаратных прерываний), но данного события не происходит. Данный проект разработан в TIA v13.

Но при компиляции в STEP v5.5 и загрузки проекта в контроллер, модули работают без каких либо проблем (показывают реальные значения с токового датчика).

Собственно, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и какие могут быть предположения о том как лучше поступить в данной ситуации? Всё таки работать в TIA гораздо удобнее, но заново переписывать весь проект для STEP 7 v5.5 не хотелось бы :(

Заранее благодарю за любую информацию.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода

Post by CoMod »

[?+]: Влияние размера образа процесса на ввод/вывод
viewtopic.php?f=9&t=24447&p=76905#p76905
проверьте размер process image.
или попробуйте читать из PIW
PIW256:P
noumenon
Posts: 2
Joined: Fri Sep 23, 2016 8:04 pm

Re: Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода

Post by noumenon »

CoMod, спасибо большое. Оба метода работают.
Но от сюда второй вопрос какой вариант является более предпочтительным?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблема с TIA v13, ET 200S и модулями аналогового ввода

Post by CoMod »

v5.5 :)