Есть стенд с ET 200S и модулями аналогового ввода. Суть проблемы заключается в том, что в HW конфигурации закинуты модули 4-20 мА, которые контроллер отображает, как будто они(AI) работают без ошибок, но приходящий сигнал с датчика не воспринимает (отображает нули). Далее поставил контроль обрыва провода с учётом того что контроллер должен встать в ошибку (не вставил блоки аппаратных прерываний), но данного события не происходит. Данный проект разработан в TIA v13.
Но при компиляции в STEP v5.5 и загрузки проекта в контроллер, модули работают без каких либо проблем (показывают реальные значения с токового датчика).
Собственно, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и какие могут быть предположения о том как лучше поступить в данной ситуации? Всё таки работать в TIA гораздо удобнее, но заново переписывать весь проект для STEP 7 v5.5 не хотелось бы

Заранее благодарю за любую информацию.