Здравствуйте. При просмотре диаграммы (chart) в simatic manager и включении режима test mode появилось такое сообщение:
«Программа изменилась со времени последней компиляции. Пожалуйста скомпилируйте диаграмму и загрузите в CPU. Зарегистрировать CPU для отладки?» и два ответа «да» и «нет»
Просмотр насколько я помню был в режиме offline.
Можно ли нажать в этом случае «нет», чтобы ничего в программе не изменилось?
И как посмотреть изменения, которые были в программе?
Сообщение Test mode: программа изменилась со времени
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Re: Сообщение Test mode: программа изменилась со времени
в любом случае ничего не изменится
при "да" зайдёт в онлайн и отобразит только одинаковое, разное будет подсвечено красным.
изменение могло быть : мышкой зацепил блок и он сдвинулся...
при "да" зайдёт в онлайн и отобразит только одинаковое, разное будет подсвечено красным.
изменение могло быть : мышкой зацепил блок и он сдвинулся...
-
- Posts: 26
- Joined: Sun Mar 27, 2011 8:07 am
Re: Сообщение Test mode: программа изменилась со времени
Спасибоsania wrote:в любом случае ничего не изменится
при "да" зайдёт в онлайн и отобразит только одинаковое, разное будет подсвечено красным.
изменение могло быть : мышкой зацепил блок и он сдвинулся...
-
- Posts: 43
- Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am
Re: Сообщение Test mode: программа изменилась со времени
в этом случае не будет изменений.изменение могло быть : мышкой зацепил блок и он сдвинулся...
А вот если открыл свойства блока и закрыл (даже ничего не меняя) кнопочкой "ок" а не "кансель" - тогда будут.